Jakie nawiewniki okienne do mieszkaina
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
marekwu
Jakie nawiewniki okienne do mieszkaina
Witam
Chcialbym spytac jakiego typu i ile nawiewnikow należy zamontowac by zapewnic sobie wlasciwa wentylacje w mieszkaniu 3 pokojowym (w tym pokoj z aneksem kuchennym ~25mkw). W czesci kuchennej mamy kuchenke gazowa.
Planujemy wymienic okna na PCV. Mieszkanie jest bardzo cieple, ale za to przy halasliwej ulicy. W bloku jest wentylacja grawitacyjna.
Jakiego rodzaju nawiewniki (i dlaczego) byscie polecili: higrosterowane, cisnieniowe, czy reczne?
Ile tych nawiewnikow – rozumiem, ze w pokojach po jednym – czy w salonie z aneksem tez wystarczy jeden? A jeśli jeden, to raczej w czesci kuchennej, czy na drugim koncu salonu.
Czy macie jakieś doswiadczenia z nawiewnikami akustycznymi/dzwiekochlonnymi ?
Bede wdzieczny za wszelkie odpowiedzi.
Chcialbym spytac jakiego typu i ile nawiewnikow należy zamontowac by zapewnic sobie wlasciwa wentylacje w mieszkaniu 3 pokojowym (w tym pokoj z aneksem kuchennym ~25mkw). W czesci kuchennej mamy kuchenke gazowa.
Planujemy wymienic okna na PCV. Mieszkanie jest bardzo cieple, ale za to przy halasliwej ulicy. W bloku jest wentylacja grawitacyjna.
Jakiego rodzaju nawiewniki (i dlaczego) byscie polecili: higrosterowane, cisnieniowe, czy reczne?
Ile tych nawiewnikow – rozumiem, ze w pokojach po jednym – czy w salonie z aneksem tez wystarczy jeden? A jeśli jeden, to raczej w czesci kuchennej, czy na drugim koncu salonu.
Czy macie jakieś doswiadczenia z nawiewnikami akustycznymi/dzwiekochlonnymi ?
Bede wdzieczny za wszelkie odpowiedzi.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
-
marekwu
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
-
marekwu
No dzwi do sypialni nie sa super szczelne - szpara napenwo wieksza niz w takim nawiewniku okiennym. Moze to naiwne, ale tak sobie o tym mysle.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nawiewniki nie muszą zapewnić skutecznej wentylacji. Czy np. w sypialni jest "siła" ( kratka połączona z działającym kanałem wentylacyjnym), która spowoduje, że nawiewnik będzie działał?
To chyba dosc skrajny poglad? Wiem, ze dzialanie wentylacja grawitacyjnej zalezy od pogody, ale na ogol jednak ta wentylacja chyba jakostam dziala.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nie istnieje problem wentylacji grawitacyjnej, bo nie ma takiej wentylacji"
No w kazdym razie jest to blok z wentylacja grawitacyjna, a ja chcialbym miec w mozliwe dobre powietrze w mieszkaniu i przy okazji mozliwie cicho.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
-
marekwu
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
W sypialni 20m2 /2,7 m dwie osoby śpiąc, po wywietrzeniu (około 300ppm CO2) osiągają górny zalecany poziom 1000ppmCO2 po 1/2h ... więc ktoś, kto mówi o wietrzeniu nigdy nie robił pomiarów.
Trzeba mechanicznie doprowadzić powietrze do pokojów. Przy nadciśnieniu znajdzie sobie ono drogę do kanałów wentylacyjnych.
Zalety:
-mamy wybór skąd czerpiemy świeże powietrze
-unikamy szkodliwej dla zdrowia cofki a kanałów (zagrzybionych) mokrych
-mamy możliwość regulacji strumienia wentylacji w zależności od ilości osób.
-możemy założyć filtr na świeże powietrze.
-w przypadku własnego ( nie zryczałtowanego) systemu ogrzewania można dodać odzysk ciepła.
Trzeba mechanicznie doprowadzić powietrze do pokojów. Przy nadciśnieniu znajdzie sobie ono drogę do kanałów wentylacyjnych.
Zalety:
-mamy wybór skąd czerpiemy świeże powietrze
-unikamy szkodliwej dla zdrowia cofki a kanałów (zagrzybionych) mokrych
-mamy możliwość regulacji strumienia wentylacji w zależności od ilości osób.
-możemy założyć filtr na świeże powietrze.
-w przypadku własnego ( nie zryczałtowanego) systemu ogrzewania można dodać odzysk ciepła.
-
marekwu
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
-
marekwu
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
to rozsądny argumentTomasz_Brzeczkowski pisze:Jeżeli już koniecznie to najprostsze, sterowane ręcznie. Higrosterowalne mogą być tylko wywiewni ki. Nawiewnik, zimą ma znacznie niższą niż pokojowa temperaturę, więc umieszczanie w nim elementu higroczułego do sterowania poprzez wilgotność względną w pokoju to nieporozumienie.
a jakie masz zdanie na temat tych nawiewników podciśnieniowych? czy wg ciebie też lepsze będą ręczne?
aha i jeszcze mam pytanie - czy gdy zamontuję w oknach nawiewniki, a do kratek wentylacyjnych mam podłaczone: wyciąg w kuchni, wentylator mechaniczny który reaguje na wilgoć w łazience - to czy to cokolwiek u mnie w mieszkaniu zmieni?
AkpC
Co to jest wywiewnik higrosterowany? Czy swoje wywody może Pan poprzeć dowodami?Tomasz_Brzeczkowski pisze:Jeżeli już koniecznie to najprostsze, sterowane ręcznie. Higrosterowalne mogą być tylko wywiewni ki. Nawiewnik, zimą ma znacznie niższą niż pokojowa temperaturę, więc umieszczanie w nim elementu higroczułego do sterowania poprzez wilgotność względną w pokoju to nieporozumienie.
Ostrzegam przed radami "dzieci neostrady". Nigdy nie wiadomo kto nam doradza na forach internetowych...
Ile dobrać nawiewników można sobie obliczyć bardzo łatwo - http://www.nawiewnik.pl/?p=poradnik_kupujacego