Witam
Moje pytanie brzmi:
Jak podłączyć się rurą pcv do instalacji kanalizacyjnej żeliwnej?
W piwnicy jest tylko prosty odcinek rury żeliwnej. Jak wykonać otwór i uszczelnić połączenie?
POŁĄCZENIE PCV Z ŻELIWEM
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Wavin Metalplast-Buk
- Aktywny

- Posty: 179
- Rejestracja: 15 sty 2009, 13:51
- Lokalizacja: Buk
- Kontakt:
Re: POŁĄCZENIE PCV Z ŻELIWEM
Kup sobie 2 trapery i trójnik, mufkę i po sprawie.sethus pisze:Witam
Moje pytanie brzmi:
Jak podłączyć się rurą pcv do instalacji kanalizacyjnej żeliwnej?
W piwnicy jest tylko prosty odcinek rury żeliwnej. Jak wykonać otwór i uszczelnić połączenie?
Re: POŁĄCZENIE PCV Z ŻELIWEM
Kup sobie 2 trapery i trójnik, mufkę i po sprawie.sethus pisze:Witam
Moje pytanie brzmi:
Jak podłączyć się rurą pcv do instalacji kanalizacyjnej żeliwnej?
W piwnicy jest tylko prosty odcinek rury żeliwnej. Jak wykonać otwór i uszczelnić połączenie?
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
Re: POŁĄCZENIE PCV Z ŻELIWEM
W prosta rure zeliwna wstawic trojnik bezkielichowy systemu DKI (rury zeliwne kielichowe i bezkielichowe maja podobne srednice), do odnogi trojnika dac przejscie zeliwo-pvc (CONFIX), dalej PVC.
Po przecieciu rury zeliwnej nasunaqc na nia uszczelki obejm, wstawic trojnik, zalozyc i skrecic obejmy. Zalozyc i skrecic obejmy pazurowe.
Zalozyc na odnoge trojnika CONFIX, skrecic opaske, dalej juz ukladac rury PVC
Link do katalogu systemu DKI
/http://www.kzo.pl/index.php/pl/pobierz/katalog
kliknac katalog systemu DKI.
Jak robilem wcinke w istniejace zeliwo - wlasnie ja zrobilem tym sposobem.
Dobrze jest dac oproc obejmy laczacej obejme pazurowa - dotyczy polaczen trojnika z zeliwem istniejacym - polaczenie bedzie sztywniejsze.
Jesli jest duzo miejsca to mozna uzyc ksztalki zeliwne kielichowe - ich montaz jest trudniejszy.
Potrzebny bedzie trojnik zeliwny, nasuwka zeliwna dwukielichowa, szczeliwo do zeliwa (sznur czarny), gruba folia aluminiowa (zabezpieczenie szczeliwa w kielichach), uszczelka trapera (polacxzenie zeliwnego kielicha z rura PVC) - do nasuwki i do trojnika na polaczenia z zeliwem lepiej uzyc szczeliwa.
Przeciac rure zeliwna tak zeby szlo wlozyc trojnik zeliwny, nalozyc od strony odplywu nasuwke, nalozyc trojnik, nasowke cofnac tak zeby objela koniec trojnika i bosy koniec rury, ubic sznur czarny w kielichach nasuwki oraz trojnika na polaczeniu rtojnik-rura zeliwna. po wypelnieniu 2/3 kielicha - reszte wypelnic gruba folia aluminiowa - powszechnie wypelniano pozostala czesc kielicha zaprawa cementowa co nieraz powodowalo rozsadzanie kielichow (zaprawa twardniejac nieco zwieksza objetosc).
Do kielicha odnogi trojnika wlozyc uszczelke trapera, a w nia koniec rury PVC.
Jesli wstawiamy w rure zeliwna odcinek rury PVC - to najlepiej wymienic odcinek do kielicha najblizszej nizszej ksztaltki a jesli niema takiej mozliwosci to polaczyc zlaczem "CONFIX" systemu DKI dolny bosy koniec rury zeliwnej z PVC, od gory poladczyc gorny koniec rury zeliwnej z PVC za pomoca trapera.
Zastosowanie zwyklego trapera, wpietego przeciwnie do kierunku przeplywu (przeplyw od trapera do bosego konca rury) moze byc klopotliwe - traper tak polaczony czesto okazuje sie byc nieszczelny. Pewniejsze w tym przypadku jest zlacze "CONFIX" jest to taki gumowy kielich, osadzany na bosym koncu rury zeliwnej za pomoca opaski zaciskowej.
Po przecieciu rury zeliwnej nasunaqc na nia uszczelki obejm, wstawic trojnik, zalozyc i skrecic obejmy. Zalozyc i skrecic obejmy pazurowe.
Zalozyc na odnoge trojnika CONFIX, skrecic opaske, dalej juz ukladac rury PVC
Link do katalogu systemu DKI
/http://www.kzo.pl/index.php/pl/pobierz/katalog
kliknac katalog systemu DKI.
Jak robilem wcinke w istniejace zeliwo - wlasnie ja zrobilem tym sposobem.
Dobrze jest dac oproc obejmy laczacej obejme pazurowa - dotyczy polaczen trojnika z zeliwem istniejacym - polaczenie bedzie sztywniejsze.
Jesli jest duzo miejsca to mozna uzyc ksztalki zeliwne kielichowe - ich montaz jest trudniejszy.
Potrzebny bedzie trojnik zeliwny, nasuwka zeliwna dwukielichowa, szczeliwo do zeliwa (sznur czarny), gruba folia aluminiowa (zabezpieczenie szczeliwa w kielichach), uszczelka trapera (polacxzenie zeliwnego kielicha z rura PVC) - do nasuwki i do trojnika na polaczenia z zeliwem lepiej uzyc szczeliwa.
Przeciac rure zeliwna tak zeby szlo wlozyc trojnik zeliwny, nalozyc od strony odplywu nasuwke, nalozyc trojnik, nasowke cofnac tak zeby objela koniec trojnika i bosy koniec rury, ubic sznur czarny w kielichach nasuwki oraz trojnika na polaczeniu rtojnik-rura zeliwna. po wypelnieniu 2/3 kielicha - reszte wypelnic gruba folia aluminiowa - powszechnie wypelniano pozostala czesc kielicha zaprawa cementowa co nieraz powodowalo rozsadzanie kielichow (zaprawa twardniejac nieco zwieksza objetosc).
Do kielicha odnogi trojnika wlozyc uszczelke trapera, a w nia koniec rury PVC.
Jesli wstawiamy w rure zeliwna odcinek rury PVC - to najlepiej wymienic odcinek do kielicha najblizszej nizszej ksztaltki a jesli niema takiej mozliwosci to polaczyc zlaczem "CONFIX" systemu DKI dolny bosy koniec rury zeliwnej z PVC, od gory poladczyc gorny koniec rury zeliwnej z PVC za pomoca trapera.
Zastosowanie zwyklego trapera, wpietego przeciwnie do kierunku przeplywu (przeplyw od trapera do bosego konca rury) moze byc klopotliwe - traper tak polaczony czesto okazuje sie byc nieszczelny. Pewniejsze w tym przypadku jest zlacze "CONFIX" jest to taki gumowy kielich, osadzany na bosym koncu rury zeliwnej za pomoca opaski zaciskowej.