Mam mały problem :
Po włączeniu do instalacji transformatora elektronicznego 12V (oświetlenie) w momencie włączenia odkurzacza wybija zabezpieczenie różnicowo - prądowe, przy oświetleniu 220V wszystko działa normalnie, tak samo przy 12V i włączeniu np. frytkownicy 2kW wszystko jest ok.
Sprawdzane było już przy trzech odkurzaczach i przy wszystkich wybija. Odkurzacze nie mają uziemienia.
Transformator elektroniczny 12V i zabezpieczenie róż-prąd.
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
elpapiotr
Transformator elektroniczny 12V i zabezpieczenie róż-prąd.
Witam.
Proszę sprawdzić, jakiego typu jest ta różnicówka.
Są dwie możliwości :
- źle podłączony obwód oświetlenia do zasilania trafa
- źle dobrany układ elektryczny do odbiorników/ mam na myśli wprowadzanie do instalacji składowych nieliniowych,
przy których różnicówka typu AC nie daje sobie rady.
W szczegóły wdawał się nie będę.
Co zrobić ?
- zmienić różnicówkę na ... typ A
- zmienić transformator na toroidalny.
Proszę sprawdzić, jakiego typu jest ta różnicówka.
Są dwie możliwości :
- źle podłączony obwód oświetlenia do zasilania trafa
- źle dobrany układ elektryczny do odbiorników/ mam na myśli wprowadzanie do instalacji składowych nieliniowych,
przy których różnicówka typu AC nie daje sobie rady.
W szczegóły wdawał się nie będę.
Co zrobić ?
- zmienić różnicówkę na ... typ A
- zmienić transformator na toroidalny.
-
elpapiotr
Transformator elektroniczny 12V i zabezpieczenie róż-prąd.
Witam.
Jest to wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowym.
2. Teraz dowiaduję się o laptopie.
3. Interesuje mnie wartość znamionowego prądu różnicowego ( w mA ) w/w oraz rodzaj i kształt prądu różnicowego.
Jest to podane na urządzeniu, m. inn. w postaci symboli.
Przybliżę, o co chodzi w punkcie 3 ?
Jaka różnicówka, tzn, na ile mA ? ; Jaki symbol na niej [sinusoida - typ AC na prąd przemienny ;
półokres sinusoidy - typ A (również jak AC + na prąd pulsujący stały ze składową wygładzoną)].
Problem pojawił się przy zwiększeniu ilości odbiornków "nieliniowych", wprowadzających do sieci/instalacji
wyższe harmoniczne, zniekształcenie prądu przemiennego oraz upływności w instalacji.
Powtarzam radę z poprzedniego postu.
1. Nie znam TAKIEGO oznaczenia różnicówki. Natomiast znam np. P191 B25.Kolega FoobooO pisze:Różnicówka ma oznaczenie B25
Jest to wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowym.
2. Teraz dowiaduję się o laptopie.
3. Interesuje mnie wartość znamionowego prądu różnicowego ( w mA ) w/w oraz rodzaj i kształt prądu różnicowego.
Jest to podane na urządzeniu, m. inn. w postaci symboli.
Przybliżę, o co chodzi w punkcie 3 ?
Jaka różnicówka, tzn, na ile mA ? ; Jaki symbol na niej [sinusoida - typ AC na prąd przemienny ;
półokres sinusoidy - typ A (również jak AC + na prąd pulsujący stały ze składową wygładzoną)].
Problem pojawił się przy zwiększeniu ilości odbiornków "nieliniowych", wprowadzających do sieci/instalacji
wyższe harmoniczne, zniekształcenie prądu przemiennego oraz upływności w instalacji.
Powtarzam radę z poprzedniego postu.