Mam problem z wentylacją w łazience.
Łazienka jest mała. W suficie bezpośrednio nad prysznicem jest wentylator. Rura wentylacyjna jest prosta i krótka ok 50 cm i prowadzi bezpośrednio na dach. Wentylator nie spełnia swojej funkcji ponieważ bezpośrednio po każdej kąpieli zalewany jest sufit przy wentylatorze. Gdy kąpiel trwa odrobinę dłużej dochodzi do tego że z otworu wentylacyjnego na głowę kapie woda.
Fachowiec powiedział że to skrapla się woda po rurze wentylacyjnej i polecił wybicie otworu w ścianie, na zewnątrz. Oraz zamurowanie tego w dachu.
Pytanie moje jest takie czy da się ten problem jakoś rozwiązać bez wybijania dodatkowych otworów wentylacyjnych. Czy jest jakiś sposób zmodyfikowania istniejącego wylotu w suficie? Czy to że przy kominie wentylacyjnym stoi ściana może jakoś utrudniać wentylację?
Łazienka jest mała. W suficie bezpośrednio nad prysznicem jest wentylator. Rura wentylacyjna jest prosta i krótka ok 50 cm i prowadzi bezpośrednio na dach. Wentylator nie spełnia swojej funkcji ponieważ bezpośrednio po każdej kąpieli zalewany jest sufit przy wentylatorze. Gdy kąpiel trwa odrobinę dłużej dochodzi do tego że z otworu wentylacyjnego na głowę kapie woda.
Fachowiec powiedział że to skrapla się woda po rurze wentylacyjnej i polecił wybicie otworu w ścianie, na zewnątrz. Oraz zamurowanie tego w dachu.
Pytanie moje jest takie czy da się ten problem jakoś rozwiązać bez wybijania dodatkowych otworów wentylacyjnych. Czy jest jakiś sposób zmodyfikowania istniejącego wylotu w suficie? Czy to że przy kominie wentylacyjnym stoi ściana może jakoś utrudniać wentylację?
Re: Wentylacja w łazience
gdzie na dachu ???kreed pisze: Czy to że przy kominie wentylacyjnym stoi ściana może jakoś utrudniać wentylację?
należałoby sprawdzić działanie tego kominka - kominiarze dysponują odpowiednim sprzętem może jest zbyt niski niestety kominek to nie to samo co komin
pewnie jakbys rury nie poprowadzil problem bedzie ten sam, tyle ze w roznym stopniu nasilony, przyczyna kondesacji wody jest wychlodzona rura, powietrze nad sufitem gdzie biegnie rura jest znacznie chlodniejsze niz te w lazience pelne wilgoci, moze dobra izolacja tericzna w czesci rozwiaze problem, pozatym aby wentylator sprawnie wyciagal wilgotne powietrze z lazienki musi byc zapewniony spory naplyw swiezego powietrza, to tak na podstawie wlasnych obserwacji 
Tu nie ma znaczenia z czego jest rura,ani czy jest ocieplona.Przy takiej ''krótkości'' przewodu wentylacyjnego ciągu i tak nie będzie.Jedynie wentylator jest w stanie go zapewnić.No,ale tutaj problemem jest ta kapiąca woda.
Wyprowadzenie tej ''wentylacji'' w poziomie przez ścianę nie poprawi ciągu,bo wentylator i tak będzie konieczny,ale przynajmniej nie będzie kapać z rury do środka,tylko na zewnątrz.
Wyprowadzenie tej ''wentylacji'' w poziomie przez ścianę nie poprawi ciągu,bo wentylator i tak będzie konieczny,ale przynajmniej nie będzie kapać z rury do środka,tylko na zewnątrz.
adam