witam.sprawa ma sie tak. dobrze odpowietrzona instalacja,uklad otwarty starej daty,grube srednice,w zasadzie tak pospawana ze sama sie swietnie odpowietrza,a problem w tym ze ciagle pompa przerzuca masy powietrza od czasu do czasu. grzejniki aluminiowe,instalacja jak wspomnialem stalowa spawana.czy uwazacie ze az tak wchodzi w reakcje??? pozdro i dziex za odp.
jeśli instalacja jest stalowa a grzejniki aluminiowe to w reakcję nie wchodzi na pewno,musiałaby znajdować sie w instalacji miedż. Poza tym korozja elektrochemiczna nie może przebiegać w takim tempie-w przeciwnym przypadku grzejniki rozpuściłyby się w krótkim czasie. Myślę,że gdzieś po stronie ssawnej pompy jest nieszczelność i ta zasysa powietrze,a może jest odp.automatyczny przed pompą ? Jeśli tak to lepiej po odpowietrzeniu go zakręcić.
owszem,jeden grzejnik jest podlaczony Cu ale ten wlasnie jeden nie jest aluminiowy. jest to raptem 2mb cu. 22. nie ma tez odpowietrznika automatycznego przed pompa. sa dwa,ale na pietrze.jesli choczi o naczynie umieszczone na strychu to niesdze by zasysala powietrze.podlaczone jest ono tylko do powrotu