zapowietrzone grzejniki
Witam wszystkich zainteresowanych oraz tych co chca pomoc.
Mam problem z dwoma grzejnikami na pietrze ciagle sie zapowietrzaja i nie wiem czemu.
Mam piec na ekogroszek 25 kw uklad otwarty, temperatura na piecu 55 stopni pompa na I biegu 25-40 pompa. Ta pompa zasila c.o i c. w bo nie mam odzielnej lini do c.w bo jest daleko zamontowany piec od domu / 20m/ . Na grzejnikach mam danfosy ustawione sa na 3-4 . Teraz odpowietrzalem ale odpowietrzenie nic nie dalo bo powietrze zeszlo z grzejnika ale woda nie wyleciala i grzejnik nadal nie grzeje. Nie wiem co mam zrobic innego prosze o jakas informacje lub porade. Jeszcze kilka tygodni bylo w miare wporzadku .
Dziekuje za porady z gory.
Mam problem z dwoma grzejnikami na pietrze ciagle sie zapowietrzaja i nie wiem czemu.
Mam piec na ekogroszek 25 kw uklad otwarty, temperatura na piecu 55 stopni pompa na I biegu 25-40 pompa. Ta pompa zasila c.o i c. w bo nie mam odzielnej lini do c.w bo jest daleko zamontowany piec od domu / 20m/ . Na grzejnikach mam danfosy ustawione sa na 3-4 . Teraz odpowietrzalem ale odpowietrzenie nic nie dalo bo powietrze zeszlo z grzejnika ale woda nie wyleciala i grzejnik nadal nie grzeje. Nie wiem co mam zrobic innego prosze o jakas informacje lub porade. Jeszcze kilka tygodni bylo w miare wporzadku .
Dziekuje za porady z gory.
-
stanislaw42
- Początkujący

- Posty: 20
- Rejestracja: 19 wrz 2008, 17:10
odpwietrzenie grzejnikow
witam
dziekuje za informacje. Moje naczynie ma 35litrow i jest podgrzewane . Dzis odpowierzalem inie wiem na jak dlugo wystarczy. Przy odpowietrzaniu grzejnika od dolu byl goracy a na gorze zimny nie wiem czy tak powino to sie odbywac pozniej stawal sie cieply na calosci. po kilku mniutach jak chcialem odpowietrzyc to woda wcale nie leciala z odpowietrznika nie wiem czy to dobrze . Prosilbym o porade jak trzeba odpowietrzac dobrze caly uklad .
dziekuje za informacje. Moje naczynie ma 35litrow i jest podgrzewane . Dzis odpowierzalem inie wiem na jak dlugo wystarczy. Przy odpowietrzaniu grzejnika od dolu byl goracy a na gorze zimny nie wiem czy tak powino to sie odbywac pozniej stawal sie cieply na calosci. po kilku mniutach jak chcialem odpowietrzyc to woda wcale nie leciala z odpowietrznika nie wiem czy to dobrze . Prosilbym o porade jak trzeba odpowietrzac dobrze caly uklad .
-
niedźwiedź
- Początkujący

- Posty: 5
- Rejestracja: 11 sty 2009, 21:57
odpowietrzanie grzejników
kiedy odpowietrzasz grzejnik to obowiązkowo uzupełniaj wodę w naczyniu chyba że masz uzupełnianie automatyczne
-
stanislaw42
- Początkujący

- Posty: 20
- Rejestracja: 19 wrz 2008, 17:10
grzejniki nie grzeja
Witam wszystkich.
Wczoraj odpowietrzylem grzejniki trwalo to kilka godzin, ale nic nie pomoglo.
Odpowietrzalem a za kilka minut znow jak odkrecilem odpowietrznik to szlo powietrze nie wiem co sie dzieje .
Dzis znow odpowietrzalem i to samo . Dopelnilem wode az sie przelewalo przez zbiornik wyrownawczy otwary. Zbiornik mam podgrzewany. Prosze o pomoc.
Wczoraj odpowietrzylem grzejniki trwalo to kilka godzin, ale nic nie pomoglo.
Odpowietrzalem a za kilka minut znow jak odkrecilem odpowietrznik to szlo powietrze nie wiem co sie dzieje .
Dzis znow odpowietrzalem i to samo . Dopelnilem wode az sie przelewalo przez zbiornik wyrownawczy otwary. Zbiornik mam podgrzewany. Prosze o pomoc.
-
stanislaw42
- Początkujący

- Posty: 20
- Rejestracja: 19 wrz 2008, 17:10
-
stanislaw42
- Początkujący

- Posty: 20
- Rejestracja: 19 wrz 2008, 17:10
grzejnik nie dziala
witam
Mam naczynie wyrownawcze o 1 m wyzej niz grzejniki na pietrze.
Mam naczynie wyrownawcze o 1 m wyzej niz grzejniki na pietrze.
-
stanislaw42
- Początkujący

- Posty: 20
- Rejestracja: 19 wrz 2008, 17:10
grzejniki sa zapowietrzone
Witam wszystkich
Dzis cos sie poprawilo nie ktore z tych grzejnikow zaczely grzac jeden slobo a drugi mocno a trzeci grzeje ale do polowy w pionie
Mam rysunki swojej instalacj.Jezeli mi sie uda bo pierwszy raz to robie [/img][/url][][/img][url][/url]
Dzis cos sie poprawilo nie ktore z tych grzejnikow zaczely grzac jeden slobo a drugi mocno a trzeci grzeje ale do polowy w pionie
Mam rysunki swojej instalacj.Jezeli mi sie uda bo pierwszy raz to robie [/img][/url][][/img][url][/url]
Witam.No nie udało się,ale zdjęcia i tak nic nie dadzą.Jeśli mówisz że nagrzewają się od dołu to tak może się dziać.Miałem kup... lat temu taki sam przypadek jak Twój.Wszystko było wporzo do jakiegoś momentu spuszczania i ponownego napełniania.Przypadkiem złapałem się dolnej gałązki i wszystko było jasne.
Podstawą jest odpowietrzać przy wyłączonej pompie,a zwłaszcza przy odwrotnym podłączeniu(zasysanie powietrza)
Podstawą jest odpowietrzać przy wyłączonej pompie,a zwłaszcza przy odwrotnym podłączeniu(zasysanie powietrza)
-
stanislaw42
- Początkujący

- Posty: 20
- Rejestracja: 19 wrz 2008, 17:10
zapowietrzenie sie grzejnikow
Witam K. MAT
dziekuje za interesowanie sie mojej sprawy.
Odpowietrzac nalezy kiedy pompa nie pracuje. Ja natomiast odpowietrzale zawsze jak pompa pracowala . Nadal grzejniki sie zapowietrzaja i nie wiem co mam zrobic .
Jezeli masz jakos jeszcze rade prosze o informacje.
dziekuje za interesowanie sie mojej sprawy.
Odpowietrzac nalezy kiedy pompa nie pracuje. Ja natomiast odpowietrzale zawsze jak pompa pracowala . Nadal grzejniki sie zapowietrzaja i nie wiem co mam zrobic .
Jezeli masz jakos jeszcze rade prosze o informacje.
-
stanislaw42
- Początkujący

- Posty: 20
- Rejestracja: 19 wrz 2008, 17:10
Jak pisałeś tak zrozumiałem!To bardzo ważne czy grzejnik nagrzewa się od dołu czy od góry.Powinien o góry i nie ma znaczenia sposób podłączenia w sensie takim że są z bocznym podłączeniem i z dolnym.Zasada jest jedna i to wynika z praw fizyki i żadna pompa nie pomoże.Przy odpowietrzaniu grzejnika od dolu byl goracy a na gorze zimny nie wiem czy tak powino to sie odbywac pozniej stawal sie cieply na calosci. po kilku mniutach jak chcialem odpowietrzyc to woda wcale nie leciala z odpowietrznika nie wiem czy to dobrze .
Zrób tak:na zimnej instalacji dolej powoli wody aż się przeleje(pompa wyłączona)potem idż odpowietrzać te grzejniki tak długo aż pojawi się sama woda.Musisz trochę poczekać bo zanim wyrówna się poziom między naczyniem oddalonym o kilkanaście metrów to trzeba czasu.Swoją drogą myślę że masz za małe średnice rur od kotła do mieszkania,stąd ta zwłoka czasowa.
Po rozpaleniu kotła pędź do feralnych grzejników i sprawdź czy zaczynają grzać od góry czy od dołu.To ważne!Możesz też je pomacać.Góra powinna być cieplejsza niż dół.Daj znać jak poszło i sprawdź czy nie masz jakiś automatycznych odpowietrzników na pionach.Jeśli tak to jak w poprzednim moim poście,zamykaj a potem włączaj pompę,czyli zasilanie miałowca.(pompa może chodzić cały czas pomimo wygaśnięcia kotła!!!)Tak ma LAZAR