witam.
mam stary piec gazowy dwufunkcyjny TORUS, ktory ma pewnie 15-18 lat.
jak ustawilem moc i temperature CO na max to daje mi najwiecej 70-75 stopni a wg specyfikacji powinien na max dac 95 stopni.
czy to oznacza, ze piec zuzywa gazu tak jak powinien na 95 stopni tylko bardzo stracil na wydajnosci i gaz leci w komin?
z gory dziekuje za info.
wdajnosc starego pieca
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
kociol
Wezwij serwisanta z analizatorem spalin, aby sprawdzil palnik. Nalezy tez wyczyscic zewnatrz i wewnatrz wymiennik ciepla.
Zeby sprawdzic "na oko" to zmierz temperature spalin i porownaj z wartoscia podana w instrukcji kotla.
Jesli bedzie znacznie wieksza - koniecznie wezwac serwis. (to swiadczy o brudnym wymienniku, co powoduje zwiekszenie straty kominowej)
Zeby sprawdzic "na oko" to zmierz temperature spalin i porownaj z wartoscia podana w instrukcji kotla.
Jesli bedzie znacznie wieksza - koniecznie wezwac serwis. (to swiadczy o brudnym wymienniku, co powoduje zwiekszenie straty kominowej)
Re: kociol
temperatura max jest 85 a nie 95 stopni.
powyższa sytuacja trwa już od roku mimo, ze byl u mnie serwisant i robil standardowy przeglad z czyszczeniem.
ale wezwe na ten rok i poprosze, ze zeby sprawdzil, o czym Pan pisze.
powyższa sytuacja trwa już od roku mimo, ze byl u mnie serwisant i robil standardowy przeglad z czyszczeniem.
ale wezwe na ten rok i poprosze, ze zeby sprawdzil, o czym Pan pisze.
Ale ten piec się wyłącza po zbliżeniu się do tych 75'C? Bo jeśli nie, a komin nie jest zbyt gorący, to po prostu masz zbyt duży odbiór ciepła, i piec nie nadąża zagrzać. Gdybyśmy z namocniejszego pieca na świecie odbierali całą jego moc na parametrach np. 10/30'C, to choćby nie wiem co nigdy nie przekroczysz na nim 30'C
Przestrzegam przed pochopną wymianą pieca, miałem stary piec 15-letni naszej produkcji, razem z modernizacją CO wymieniłem na najwyższy model (nie kondensacyjny firmy Viess....) i.... zauważyłem wyższe zużycie gazu niż na starej instalacji
.
Pewnie dlatego, że nowy kocioł jest przewymiarowany (nie zajmowałem się wtedy instalatorką)...., dom dobrze ocieplony, i nawet przy -25'C chodzi przez 50% czasu.
Njalepiej zrób tak jak opisał Paweł Małek, jeśli temp. i skład spalin jest OK - nie trzeba nic zmieniać. Wymiennik i palnik warto wyczyścić przed sezonem (o ile jest dostęp).
Przestrzegam przed pochopną wymianą pieca, miałem stary piec 15-letni naszej produkcji, razem z modernizacją CO wymieniłem na najwyższy model (nie kondensacyjny firmy Viess....) i.... zauważyłem wyższe zużycie gazu niż na starej instalacji
Pewnie dlatego, że nowy kocioł jest przewymiarowany (nie zajmowałem się wtedy instalatorką)...., dom dobrze ocieplony, i nawet przy -25'C chodzi przez 50% czasu.
Njalepiej zrób tak jak opisał Paweł Małek, jeśli temp. i skład spalin jest OK - nie trzeba nic zmieniać. Wymiennik i palnik warto wyczyścić przed sezonem (o ile jest dostęp).
Re: kociol
witam.
przyszedl do mnie pan z serwisant, ale nie mial odpowiednich nardzedzi do analizy spalin...
na oko stwierdzil, ze ten termometr cos za niska temperatura pokazuje, bo pokazywalo 40 stopni a trudno bylo dotknąć ręką i ze jest ok i ze w sumie nie ma sensu ustalac wiekszej temperatury.
w sumie sie z nim zgodzilem. a ze bylem bardzo zmeczony i sprawa zostala troche odwrocona ogonem to zapomnialem zapytac, dlaczego, nawet jesli dojdzie do tych 70, ktore moze i w rzeczywistosci są 85 (bo jest termometr zepsuty) to nie zaczyna modulowac pobierania gazu....
sprawe zostawiam do nastepnego roku. wezwę innego serwisanta.
przyszedl do mnie pan z serwisant, ale nie mial odpowiednich nardzedzi do analizy spalin...
na oko stwierdzil, ze ten termometr cos za niska temperatura pokazuje, bo pokazywalo 40 stopni a trudno bylo dotknąć ręką i ze jest ok i ze w sumie nie ma sensu ustalac wiekszej temperatury.
w sumie sie z nim zgodzilem. a ze bylem bardzo zmeczony i sprawa zostala troche odwrocona ogonem to zapomnialem zapytac, dlaczego, nawet jesli dojdzie do tych 70, ktore moze i w rzeczywistosci są 85 (bo jest termometr zepsuty) to nie zaczyna modulowac pobierania gazu....
sprawe zostawiam do nastepnego roku. wezwę innego serwisanta.