Mój architekt zaprojektował termomodernizacje istniejącego budynku z bala. Piszą tutaj na forum ponieważ jego technologia budzi moje wątpliwości.
Jest to budynek z bala o powierzchni zabudowy ok 120 m2, parterowy z poddaszem nie użytkowym, posadowiony jest tuz na skraju lasu..W chwili obecnej na zewnątrz znajduje się szalówka, która zostanie wymieniona na nową. Natomiast od wewnętrznej strony zostanie wykonana konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych na których zostaną zamontowane płyty G-K.
A teraz do rzeczy. Oto technologia opracowana przez architekta według projektu budowlanego.
Oto poszczególne warstwy w kolejności zaczynając od wewnątrz.
-płyta G-K 12 mm
-stalerz stalowy 3x8 cm
-bal drewniany 24 cm
-paroizolacja z foli PE 0,15 mm
-łaty 6x8 cm
-wełna gr 10 cm
-szalówka drewniana
Według mnie pomiędzy szalówką a wełną powinna się znajdować wiatroizolacja a paroizolacji powinno nie być!!
Co o tym sądzicie????
Czy to własciwa technologia wykonania? sciana z dyla
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
W takim rozwiązaniu paroizolacja powinna być naklejona taśmą dwustronną na stelaż g/k przed nakręceniem płyt g/k.Także tu jest potrzebna.
Wełna fakt,że 10 cm moze być za mało.Wiatroizolacja.Hmmm można nie zaszkodzi.
Ponieważ pan Brzeczkowski podał min.30 cm liczę że:
-Pan Brzęczkowski obliczy Panu jaki przy tych obecnych założeniach osiąga Pan współczynnik U a jaki przy grubości sugerowanej przez p.Brzeczkowskiego rzedu 30 cm.
-Pan Brzęczkowski również obliczy Panu w jakim okresie uzyska Pan stopę zwrotu poniesionych nakładów do zysków energetycznych tak grubej izolacji.Tzw współczynnik SPBT.Sam jestem ciekaw.
Wełna fakt,że 10 cm moze być za mało.Wiatroizolacja.Hmmm można nie zaszkodzi.
Ponieważ pan Brzeczkowski podał min.30 cm liczę że:
-Pan Brzęczkowski obliczy Panu jaki przy tych obecnych założeniach osiąga Pan współczynnik U a jaki przy grubości sugerowanej przez p.Brzeczkowskiego rzedu 30 cm.
-Pan Brzęczkowski również obliczy Panu w jakim okresie uzyska Pan stopę zwrotu poniesionych nakładów do zysków energetycznych tak grubej izolacji.Tzw współczynnik SPBT.Sam jestem ciekaw.
Proszę czytać ze zrozumieniem co już pisałem.k0070 pisze:Proszę jeszcze raz przeanalizować technologie wykonania. Folia paroizolacyjna jest pomiędzy ścianą z dyla z wełną, czyli tak naprawdę po zewnętrznej stronie.
Jesli chodzi o stelarz po płyty GK to tam nie ma wełny, jest tylko pustka powietrzna
Potwierdzam ponownie mój post.
folia paroizolacyjna ma być na stelażu pod płytami g/k
Inne lokalizowanie jest nieprawidłowe.