ogrzewanie podłogowe jaka średnica rurek?

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Bolek07
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 19 paź 2008, 20:04

ogrzewanie podłogowe jaka średnica rurek?

Post autor: Bolek07 »

Mam pytanie jaką średnicę rur użyć przy ogrzewaniu podłogowym 16 , 14 czy może 12 tylko odstępy mniejsze zachować? Jaka jest optymalna odległość rurek w pętli różnie mówią od 30 do 10 cm? Drugie, czy podłogę o powierzchni 25m2 można ułożyć jedną pętlą i jest to efektywne czy należy zastosować dwie pętle i rozdzielacz żeby to szybciej się nagrzewało? I po trzecie jak cienką wylewkę można zastosować?

Awatar użytkownika
luxus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 457
Rejestracja: 22 gru 2007, 20:29
Lokalizacja: CK

Post autor: luxus »

witam.
1-zastosuj rure fi 16
2- zachowaj odlegosc 10 cm i proponuje ulozenie slimakowe
3-na 1m^ wchodzi 8m.b.rury wiec w Twoim przypadku zastosuj min 2 obiegi proponuje z rozdzielacza
4-wylewka 6cm oczywiscie z dodatkiem palstyfikatora w przypadku ogrzewania podlogowego .na styropian poloz folie,niekoniecznie ze sreberkiem,moze byc zwykla przezroczysta. nie zapomnij o opasce ze steropianu wokolo scian.

P.s. jaki rodzaj ogrzewania bedzie zasilac to podlogowe.nie zapomnij o zastosowaniu wlasciwego podmieszania i zabezpieczen. pozdrawiam

Ralphj
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 19 paź 2008, 17:43
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Ralphj »

Tak jak kolega pisze - rurka fi 16 i na ta powierzchnie proponuje 3 sekcje - mniejsza sekcja mniejsze opory

Bolek07
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 19 paź 2008, 20:04

Post autor: Bolek07 »

Dziękuję za rady panowie. Luxus podmieszanie masz na myśli zawór mieszający i to jest jako zabezpieczenie, a pisząc o innych zabezpieczeniach to o co chodzi?

Na pozostałej części domu mam grzejniki i zamierzam przeprowadzić remont dwóch pomieszczeń kuchni i salonu, gdzie chcę zainstalować ogrzewanie podłogowe. To będą dwa pomieszczenia każde po 25m2. Pisałem wcześniej o jednym żeby mieć ogólny zarys.

Na obecną instalację grzewczą na ekogroszek mam założony sterownik, który jest w miejscu gdzie będzie salon.

Pytania, czy muszę założyć nowy sterownik i dodatkową pompę na ogrzewanie podłogowe i jak pogodzić grzejniki z podłogówką czy wystarczy dodać termostaty na grzejniki, ale wolałbym żeby to wszystko było sterowane elektronicznie. Dziękuję z góry za odpowiedzi.

Ralphj
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 19 paź 2008, 17:43
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Ralphj »

Na ta podlogowke czyli te 50 m2 nalezy zrobic oddzielny obieg do rozdzielacza i dac pompe, a zeby bylo w miare tanio to proponuje zabezpieczenie przy pomocy zaworu mieszajacego TZM, oraz czujki przylgowej wylaczajacej w razie czego pompe.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”