Problem z ostatnim grzejnikiem

Post autor: Macak »

Witam.
Mam piec miałowy 24KW na 100 m kw domu + jeszcze nieużytkowe poddasze na którym nie ma ogrzewania. Kotłownia jest w osobnym budynku od pieca idą stopniowo zmniejszane przekrojem rury od pieca idą 1 calowe później 20 -stki i do ostatnich grzejników 16 stki. Problem polega na tym że ostatni grzejnik nagrzewa się tylko od góry a na dole jest całkiem zimy. Próbowałem już go odpowietrzać ale nic nie pomogło, grzejnik jest w układzie V. Piec położony jest w tym samym poziomie co dom więc rury idą w ziemię i wychodzą w domu. Podejrzewałem już zbyt cienkie rury lub za słabą pompę. Jedynie co zauważyłem to lepsze grzanie przy zamknięciu pozostałych grzejnkiów. Czy ktoś ma inne pomysły jaka może być przyczyna ? Byłbym wdzięczny za każdą wskazówkę :)

beny_hil
Aktywny
Aktywny
Posty: 120
Rejestracja: 07 lut 2008, 20:55
Lokalizacja: toruń

Post autor: beny_hil »

jesli masz grzejniki typu V to sprawdz zawor termostatyczny jaka ma nastawe a jesli ma N to nastaw na pozostałych kryzowanie nastawy od najnizszej 1-7 i N najwiekszy przepływ wody

Macak
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 20 wrz 2008, 18:58

Post autor: Macak »

Swego czasu podejrzewałem wadę termostatu więc wogóle go zdjąłem

czajnik
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 310
Rejestracja: 19 mar 2005, 17:28

Post autor: czajnik »

Zdjąłeś zapewne głowicę termostatyczną, natomiast zawór został w grzejniku. :-).

Pokrętełko do regulacji nastawy również zostało w zaworze, a nie w głowicy.

Macak
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 20 wrz 2008, 18:58

Post autor: Macak »

Nic podobnego zdjąłem całą głowicę i wkręciłem zwykły korek :-)

czajnik
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 310
Rejestracja: 19 mar 2005, 17:28

Post autor: czajnik »

Macak pisze:Nic podobnego zdjąłem całą głowicę i wkręciłem zwykły korek :-)
No właśnie to napisałem, że musiałeś zdjąć głowicę. Ten korek, to taki plastikowy, który się nakręca na zawór w miejsce głowicy, czy jednak wykręciłeś ZAWÓR i dałeś korek w korpus grzejnika.

Doprecyzuj proszę. Precyzja jest tu ważna, żebyśmy się właściwie rozumieli.

Macak
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 20 wrz 2008, 18:58

Post autor: Macak »

A więc wykręciłem całą głowicę i wkręciłem korek typu zaślepka

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

Post autor: adamis »

No toście się dogadali :D
Zawór,to zawór,a głowica,to głowica.To dwa różne elementy,choć współpracujące ze sobą.Po zdemontowaniu głowicy do grzejnika wkręcony pozostaje nadal zawór.Po zdjęciu głowicy,pod nakrętką ją mocującą,ale już na zaworze widać taki pierścień z cyferkami od 1 do 7.Jest też tam literka N.Sprawdź,czy to N znajduje się naprzeciw niewielkiego nacięcia na innym pierścieniu pod ponumerowanym pierścieniem.
adam

Macak
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 20 wrz 2008, 18:58

Post autor: Macak »

Hmmm stanęliśmy w martwym punkcie :-) Panowie informuję po raz kolejny że grzejnik jest obecnie bez głowicy i zaworu zarówno dolny otwór jak i górny są zaślepione wejście i wyjście jest od spodu grzejnika zaworem bliźniaczym (grzejnik typu V). Chodzi o to czy problem nie tkwi w za słabej pompie lub zbyt cienkiej instalacji może jeszcze coś innego. Proszę o pomoc

beny_hil
Aktywny
Aktywny
Posty: 120
Rejestracja: 07 lut 2008, 20:55
Lokalizacja: toruń

Post autor: beny_hil »

proponuje pozamykac wszystkie grzejniki jak rowniez bojler i puscic pompe przez ten jedyny grzejnik a po czasie sprawdzic czy grzejnik nie nabiera powietrza