Re: Problem z rekuperatorem
Od nawiewu czy od wywiewu, bo od czerpni nie widzę możliwości dostania się.
- 02 gru 2014, 14:58
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Problem z rekuperatorem
- Odpowiedzi: 15
- Odsłony: 8032
Re: Problem z rekuperatorem
Panie Tomaszu a jak można dostać się do baypasu lub potwierdzić czy to na 100% jest to ta przyczyna zbierania się wody, są może jakieś metody aby to sprawdzić na necie wyczytałem ze można cos zakleić taśmą i jakby pan się mógł wypowiedzieć czy ta szczelina u góry powinna być.
- 01 gru 2014, 18:07
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Problem z rekuperatorem
- Odpowiedzi: 15
- Odsłony: 8032
Re: Problem z rekuperatorem
Izolacja wszystkich przewodów z wełny 5 cm i zawinięte streczem. Nie zdążyłem jeszcze ocieplić tylko kawałka rury z czerpni swieżego powietrz
http://static.urzadzone.pl/gallery/8883/0_fb095262aa132a1d74da9b35f90aac671d36a9e5.jpg
http://static.urzadzone.pl/gallery/8884/0 ...
http://static.urzadzone.pl/gallery/8883/0_fb095262aa132a1d74da9b35f90aac671d36a9e5.jpg
http://static.urzadzone.pl/gallery/8884/0 ...
- 30 lis 2014, 19:42
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Problem z rekuperatorem
- Odpowiedzi: 15
- Odsłony: 8032
Re: Problem z rekuperatorem
Panie Tomaszu instalacja jest zrobiona z 11 rur 75/63 mm. Proszę o podpowiedz jakie rozwiązanie Pan proponuje aby to poprawić.
- 29 lis 2014, 10:04
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Problem z rekuperatorem
- Odpowiedzi: 15
- Odsłony: 8032
Re: Problem z rekuperatorem
Poddasze jest ocieplone, temperatura nie spada tam poniżej 5 stopni (najniższa była 8 stopni), więc zgodnie z instrukcją Dream powinien dobrze działać. Jak sprawdzić, czy kanały są przewymiarowane? Na jakiej podstawie to obliczyć, żeby ewentualnie złożyć zażalenie?
- 29 lis 2014, 8:21
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Problem z rekuperatorem
- Odpowiedzi: 15
- Odsłony: 8032
Re: Problem z rekuperatorem
Tak nam zaprojektował projektant i poza tym tez chcieliśmy go umieścić na poddaszu, bo budynek mamy niepodpiwniczony i było to najbardziej optymalne miejsce.
- 28 lis 2014, 21:42
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Problem z rekuperatorem
- Odpowiedzi: 15
- Odsłony: 8032
Re: Problem z rekuperatorem
Rekuperator ustawiony jest na 30%, jeszcze zapomniałem napisać ze skrapla mi się woda w komorze wyciągowej i pod ta komora jest komora nawiewu w której tez się gromadzi duża ilość wody czy tak powinno być. Mieszkanie jest obok dużego stawu także wilgotność wokół domu jest niekiedy dużą
- 28 lis 2014, 18:51
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Problem z rekuperatorem
- Odpowiedzi: 15
- Odsłony: 8032
Problem z rekuperatorem
Proszę o pomoc jestem posiadaczem rekuperatora Onyx Dream i mam problem z osiągnięciem zadeklarowanej przez producenta sprawności odzysku ciepła. Temperatury jaki zmierzyłem to temperatura nawiewu 12 stopni wyciąganego powietrza 23 stopnie temperatura zewnętrzna 0 stopni. Rekuperator umieszczony na ...