Znaleziono 3 wyniki
- 26 lis 2014, 15:16
- Forum: Instalacje elektryczne
- Temat: Połączenie bednarki z prętem uziemiającym.
- Odpowiedzi: 1
- Odsłony: 2404
Re: Połączenie bednarki z prętem uziemiającym.
Witam. Ja do łączenia bednarki ze szpilą stosuje właśnie złącze krzyżowe i po skręceniu jest dodatkowo spawane, a na koniec po spawaniu można nawet kawałki papy przyłożyć i wtedy lepik z papy się wytopi i zabezpieczy złącze (mówię tu o złączu które znajduje się w ziemi). Na łączeniach ponad ziemią ...
- 22 paź 2014, 21:19
- Forum: Instalacje elektryczne
- Temat: Uziom fundamentowy - jak wykonać
- Odpowiedzi: 2
- Odsłony: 6007
Re: Uziom fundamentowy - jak wykonać
Na budowach rzadko inwestor pomyśli na tym etapie o odgromie. Spotkałem się jedynie z dospawanymi tzw. "wąsami" do zbrojenia fundamentowego. W dodatku ktoś doradził inwestorowi, że wystarczą tylko 2 zejścia po przekątnej budynku i są tylko 2 "wąsy". Myślę, że pański pomysł zda egzamin. Ja osobiście ...
- 22 paź 2014, 21:13
- Forum: Instalacje elektryczne
- Temat: Pół bliźniaka i piorunochron. Bednarka. Antena WiFi.
- Odpowiedzi: 1
- Odsłony: 5249
Re: Pół bliźniaka i piorunochron. Bednarka. Antena WiFi.
Witam,
Sprawa odgromu budynku nie jest taka łatwa jak to się wydaje. Zacznijmy od tego czym jest pokryty dach? (dachówka, blacha, papa itp.) Drugim aspektem jest powierzchnia dachu i czy jest on spadzisty czy bardziej "płaski". Najlepszym rozwiązaniem byłoby dogadać się z właścicielem drugiej połowy ...
Sprawa odgromu budynku nie jest taka łatwa jak to się wydaje. Zacznijmy od tego czym jest pokryty dach? (dachówka, blacha, papa itp.) Drugim aspektem jest powierzchnia dachu i czy jest on spadzisty czy bardziej "płaski". Najlepszym rozwiązaniem byłoby dogadać się z właścicielem drugiej połowy ...