Znaleziono 3 wyniki
- 16 paź 2020, 18:21
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2051029
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Te 30m na osobę to takie duże uproszczenie to co policzyłem starałem się zrobić wg norm czyli odpowiednią krotność wymiany. Jak wiadomo konkretne pomieszczenie ma tez jakieś minimum.
- 16 paź 2020, 16:55
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2051029
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
W zasadzie mam już wybrane i to będzie albo taki
https://allegro.pl/oferta/centrala-wentylacyjna-rekuperator-360m3-h-jonizato-7535252198
Albo taki https://allegro.pl/oferta/centrala-wentylacyjna-rekuperator-650m3-h-jonizato-7881396836 gdzie przy sprężu ok 370Pa wydajność to 350m3/h no ale właśnie ...
https://allegro.pl/oferta/centrala-wentylacyjna-rekuperator-360m3-h-jonizato-7535252198
Albo taki https://allegro.pl/oferta/centrala-wentylacyjna-rekuperator-650m3-h-jonizato-7881396836 gdzie przy sprężu ok 370Pa wydajność to 350m3/h no ale właśnie ...
- 16 paź 2020, 9:46
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2051029
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Ok to zapytam inaczej. Jak w takim razie dobrać rekuperator jeśli mam wyliczone zapotrzebowanie z zapasem 350m3/h. Rekuperator rekuperatorowi nie równy jeśli chodzi o spręż dyspozycyjny.