Znaleziono 4 wyniki
- 25 kwie 2014, 12:42
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2052162
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
jak bym sobie robił to:
W salonie rozbiłbym na dwa nawiewy ( by za mocno nie dmuchało)
Dołożyłbym nawiew w garderobie ( skrzynka i tak jest na 8x75/63)
W obu łazienkach dałbym potrójne a w kuchni podwójne ( zapewne w kuchni będzie okap)
Przy 8 nawiewach nie ma potrzeby zwiekszenia srednicy ze ...
- 25 kwie 2014, 8:38
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2052162
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Witam
Proszę o ocenę projektu wentylacji domu o powierzchni 140m2. Planowana centrala Onyx Dream 200 kanały 75/63, 2 skrzynki rozdzielcze 1x160 / 7x75. Dylemat mam na poddaszu gdzie są 4 pojedyńcze nawiewy fi 80 i jedn potrójny wywiew fi 160 w lazience. Czy tak zostawić czy może dać dwa anemostaty ...
Proszę o ocenę projektu wentylacji domu o powierzchni 140m2. Planowana centrala Onyx Dream 200 kanały 75/63, 2 skrzynki rozdzielcze 1x160 / 7x75. Dylemat mam na poddaszu gdzie są 4 pojedyńcze nawiewy fi 80 i jedn potrójny wywiew fi 160 w lazience. Czy tak zostawić czy może dać dwa anemostaty ...
- 14 kwie 2014, 11:41
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2052162
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Panie Tomaszu a czy mogą być większe średnice? Zgodnie z obliczeniami 200mm = ok 314cm2 czyli może byc max 10x75mm (wew 64mm). Przy 14 wywiewach 75mm robi się 436cm2. Nie będzie z tym problemu? Kanały o małych średnicach nie generują tak szumów jak duże i gładkie w środku.
Z tym, ze jak tak duży ...
Z tym, ze jak tak duży ...
- 14 kwie 2014, 9:31
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2052162
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Z tego co zrozumiałem to przy zastosowaniu 550- tki na nawiew mam zastosować rozdzielacz 200/14x63(średnica wew. 53) a na wywiew 200/10x75(sr. wew 63)
Ogólnie będę miał 9 nawiewów i 5 wywiewów. Nwiewy prowadzone kanałami smartflex DN 63 ok 100mb.
Wywiew kanały smartflex DN 75 ok 50 mb.
Czy to ...
Ogólnie będę miał 9 nawiewów i 5 wywiewów. Nwiewy prowadzone kanałami smartflex DN 63 ok 100mb.
Wywiew kanały smartflex DN 75 ok 50 mb.
Czy to ...