Znaleziono 6 wyników

autor: Janyra
01 lis 2017, 13:01
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 685400

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Witam. Mam kociołek szufladkowy firmy Gom met 1,7 kw z tym sterownikiem. Ogrzewam 110 m² dość dobrze ocieplone + zasobnik 160l. Palę ekogroszkiem 24-26mj. Moje nastawy:
Dla 100%:
Czas między podawaniem 2,20,
Wentylator 17
Dla 1%:
Czas 22
Went 1,
Podtrzymanie
Czas przedmuchy 15
Czas 5
Krotność 10 ...
autor: Janyra
27 paź 2015, 17:15
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Piec Akal 28 sterownik IRYD RTZ Pid
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 2322

Re: Piec Akal 28 sterownik IRYD RTZ Pid

Witam. Jak udało się rozwiązać problemy z piecem? Też kupiłem Akala 1.7 kw i trochę walczę z ustawieniami.
autor: Janyra
27 paź 2015, 17:13
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Piec Akal 28 sterownik IRYD RTZ Pid
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 2322

Re: Piec Akal 28 sterownik IRYD RTZ Pid

Witam. Jak udało się rozwiązać problemy z piecem? Też kupiłem Akala 1.7 kw i trochę walczę z ustawieniami.
autor: Janyra
26 paź 2015, 20:42
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 685400

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Posiadam tłokowca piec Akal 1.7 firmy Gom-met ze sterownikiem Iryd pid. Ogrzewam nim ocieplone 110 m2 + zasobnik wody 160l. Instalacja z zaworem trój drogowym sterowanym czujnikiem pogodowym + pilot G. Piec dość dużo mi spala miału oraz wytwarzają się spieki zapychające palnik. Moje aktualne ...
autor: Janyra
16 lut 2014, 15:36
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC z czujnikiem spalin
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 972

IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC z czujnikiem spalin

Witam!
Zakupiłem piec Akal 1,7 ze sterownikiem IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC z czujnikiem spalin. Przygotowuję się właśnie do jego montażu. Piec będzie pracował w małym układzie otwartym i będzie podłączony do dużego układu zamkniętego przez wymiennik płytowy. Chciałem się dowiedzie czy powinienem ...
autor: Janyra
03 lut 2014, 20:46
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1941

Re: sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Witam!
Jestem na etapie zakupu pieca tłokowca ze sterownikiem IRYD. Chciałem wziąć ful opcję tj: Iryd z czujnikiem spalin, pilota G i pogodówkę. Jednak instalator odradza mi pilota. Uważa, że Sterownik może zachowywać się nieprawidłowo przy zmianach wprowadzanych przez pilota. Jego zdaniem pilot ...