luki08
Terminator ciągu do dmuchawy Wbs6a kupisz tu :http://domer.pl/regulator-ciagu-przepustnica-70x45x70-tr-6a.html
Znaleziono 9 wyników
- 25 gru 2013, 23:29
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 686368
- 10 gru 2013, 19:20
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 686368
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam.
Od kilku dni palę z zamontowanym terminatorem ciągu dmuchawy. Równocześnie podniosłem też parametr KL z 35 na 50, KP nie ruszałem mam ustawiony fabrycznie na 48. Do tego pozostałe nastawy dałem te sugerowane przez Jareckiego.
Efekt jest taki że skończyły się skoki temp. + - 10st.C. Teraz ...
Od kilku dni palę z zamontowanym terminatorem ciągu dmuchawy. Równocześnie podniosłem też parametr KL z 35 na 50, KP nie ruszałem mam ustawiony fabrycznie na 48. Do tego pozostałe nastawy dałem te sugerowane przez Jareckiego.
Efekt jest taki że skończyły się skoki temp. + - 10st.C. Teraz ...
- 05 gru 2013, 23:21
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 686368
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Pierwszego nie ruszaj
Chcesz, aby algorytm działał szybciej, to podność to, co masz na 25...
Ja mam w tej chwili bodajże na 35 ustawione, musiałbym sprawdzić....
.
Do jakiej wartości można ten parametr podnieść, tak by miało to sens.
Drugie pytanie z innej beczki.
Do naszego IRYDA można już ...
Chcesz, aby algorytm działał szybciej, to podność to, co masz na 25...
Ja mam w tej chwili bodajże na 35 ustawione, musiałbym sprawdzić....
.
Do jakiej wartości można ten parametr podnieść, tak by miało to sens.
Drugie pytanie z innej beczki.
Do naszego IRYDA można już ...
- 05 gru 2013, 23:07
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 686368
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
keriasz
Sam terminator zdaje egzamin. Podtrzymanie wydłuzyłem na 20min, 10s, krotnosc 1 i efekt kratera nie wystepuje. Ja to działa u Ciebie.
Terminator dopiero dzisiaj do mnie dotarł. Montaż planuję na sobotę. Wtedy wygaszę kociołek i spokojnie go wyczyszczę, zamontuję terminator i planuję ...
Sam terminator zdaje egzamin. Podtrzymanie wydłuzyłem na 20min, 10s, krotnosc 1 i efekt kratera nie wystepuje. Ja to działa u Ciebie.
Terminator dopiero dzisiaj do mnie dotarł. Montaż planuję na sobotę. Wtedy wygaszę kociołek i spokojnie go wyczyszczę, zamontuję terminator i planuję ...
- 04 gru 2013, 23:53
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 686368
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Faceoff
Jak tam wrażenia z palenia z terminatorem ciągu i w trybie dwustanowym sterownika ?
Jak tam wrażenia z palenia z terminatorem ciągu i w trybie dwustanowym sterownika ?
- 01 gru 2013, 21:04
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 686368
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Cały weekend walczę z piecem. Przetestowałem już (jak mi się wydaje) chyba wszystkie możliwe ustawienia. Ustawiałem i bardzo krótkie nastawy typu 2s podawanie 11s przerwy, poprzez nastawy od Jareckiego, po długie nastawy typu 20s podawanie i 90s przerwy. Kombinowałem z ustawieniami podtrzymania ...
- 28 lis 2013, 15:52
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 686368
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam.
Ciąg kominowy jako przyczynę moich problemów raczej wykluczam. Komin mam stalowy - kwasiak ocieplany o średnicy fi 160 i wysokości około 6,5m. Nie jestem fachowcem, ale z tego co wiem są to raczej minimalne wymagania dla kotła o mocy 15kW.
Palnik mam jak pisałem kwadratowy o wymiarach ...
Ciąg kominowy jako przyczynę moich problemów raczej wykluczam. Komin mam stalowy - kwasiak ocieplany o średnicy fi 160 i wysokości około 6,5m. Nie jestem fachowcem, ale z tego co wiem są to raczej minimalne wymagania dla kotła o mocy 15kW.
Palnik mam jak pisałem kwadratowy o wymiarach ...
- 27 lis 2013, 17:47
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 686368
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Jarecki, dzięki za odpowiedź, choć liczyłem na nieco bardziej szczegółowe rady. Sytuację jaką mam to wiem i na to już nie mam wpływu, a liczyłem choćby na ukierunkowanie mnie w którą stronę podążać ze zmianą ustawień, czy iść w stronę wydłużania czasów podawania , czy skracania , czy może podnieść ...
- 25 lis 2013, 22:11
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 686368
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam.
Jestem tu nowy i jest to mój pierwszy post na tym forum. To mój pierwszy sezon z nowym kotłem i póki co to potrzebuję porady co do ustawienia mojego kotła. Problem jest taki ,że przy ustawieniu temp. kotła na 50st.C przeciąga mi temperaturę nawet do 60 stopni, a potem gdy spada to nawet do ...
Jestem tu nowy i jest to mój pierwszy post na tym forum. To mój pierwszy sezon z nowym kotłem i póki co to potrzebuję porady co do ustawienia mojego kotła. Problem jest taki ,że przy ustawieniu temp. kotła na 50st.C przeciąga mi temperaturę nawet do 60 stopni, a potem gdy spada to nawet do ...