Jeżeli opiera się Pan na badaniach Pani B S--- to są sfałszowane.
Poddaje pan jakiś argument? To jest poważny zarzut i powinien Pan mieć na to poważne dowody.
- widział Pan z czego jest wymiennik, wentylatory jeszcze z metalowym wirnikiem... Od kilku lat centrale mają 95% odzysku przy 130m3/h ...
Znaleziono 9 wyników
- 15 lis 2012, 8:24
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2050837
- 14 lis 2012, 15:11
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2050837
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Myśli Pan, że użytkownicy się tym nie przejmują? Wszystkie domy weselne w których montowałem przez 20 lat wentylacje mechaniczne - rezygnowały z GWC właśnie z tego powodu!!!
Dlaczego nie proponował Pan w takim przypadku innego rozwiązania? Na przykład czerpni ściennej do gwc? Nikt nie mówi że ...
Dlaczego nie proponował Pan w takim przypadku innego rozwiązania? Na przykład czerpni ściennej do gwc? Nikt nie mówi że ...
- 14 lis 2012, 11:32
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2050837
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Pod tym linkiem jest zeskanowany dokument z podpisem Pani Krogulskiej - może Pan Krogulski z Panią Krogulską nie rozmawiał na ten temat...
http://www.wymiennikgruntowy.pl/img/nagrody/atest_higieniczny_wymiennik_gruntowy.jpg
Tutaj link do badań bakteriologicznych:
http://www.wymiennikgruntowy.pl ...
http://www.wymiennikgruntowy.pl/img/nagrody/atest_higieniczny_wymiennik_gruntowy.jpg
Tutaj link do badań bakteriologicznych:
http://www.wymiennikgruntowy.pl ...
- 13 lis 2012, 15:05
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2050837
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Wie Pan już dlaczego na tym forum nie ma nic o tych centralach?
ZAPRASZAM!
Panie Tomaszu, Pańskie obliczenia są zbyt szacunkowe. Poza tym w sprawie GWC napisałem o maksymalnym rocznym obciążeniu (dla 400 m3/h), przy uwzględnieniu występowania wykraplania pary wodnej z powietrza. Dane te są ...
- 09 lis 2012, 13:22
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2050837
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Człowiekiem technicznym nie jest również osoba która nie rozumie podstawowych praw fizyki i wierzy w sprawność odzysku ciepła sięgającą 98% (nie muszę chyba przypominać że jeżeli mowa o sprawności "temperaturowej" to ma ona miarodajną wartość przy takim samym masowym natężeniu przepływu powietrza ...
- 08 lis 2012, 14:45
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2050837
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Śmiech na sali - ciepłe powietrze pod górkę....
Nie zamierzałem tego komentować ale jak to stwierdzenie zostało powtórzone to już nie mam wyjścia.
Istnieją takie parametry (czy też warunki) pracy wymienników gdzie mówiąc skrótowo, przyspieszenie ziemskie równoważone jest naporem powietrza na krople ...
Nie zamierzałem tego komentować ale jak to stwierdzenie zostało powtórzone to już nie mam wyjścia.
Istnieją takie parametry (czy też warunki) pracy wymienników gdzie mówiąc skrótowo, przyspieszenie ziemskie równoważone jest naporem powietrza na krople ...
- 08 lis 2012, 11:02
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2050837
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Mała sprawność , duże opory, zużycie energii... słabo wykonana . Świat poszedł do przodu!
By projektować centrale - należy mieć o tym pojecie!
Nie robi się wymienników ciepła szeregowo ( wersja duo) !!! Taki układ zwiększa opory i znakomicie obniża sprawność drugiego wymiennika! Rozumiejący ...
By projektować centrale - należy mieć o tym pojecie!
Nie robi się wymienników ciepła szeregowo ( wersja duo) !!! Taki układ zwiększa opory i znakomicie obniża sprawność drugiego wymiennika! Rozumiejący ...
- 07 lis 2012, 15:20
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2050837
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Witam. Jestem tu nowy. Długo czytywałem forum aż w końcu założyłem profil. Dlaczego nie pojawia się nazwa ProVent? Tak się składa, że mam centralę Mistral GEO 400 plus GWC i od roku działa mi bardzo dobrze i ledwo słyszalna jest tylko z jednego anemostatu i instalacje robiłem samodzielnie z różnych ...
- 07 lis 2012, 14:42
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: co robic okna paruja .........
- Odpowiedzi: 82
- Odsłony: 76442
Re: co robic okna paruja .........
Również zbyt mały ruch powietrza w pomieszczeniu może być przyczyną. Mimo dobrej wentylacji, zdarzają się w budynkach "martwe strefy" które trudno wentylować
Prosta rada, mały wentylatorek komputerowy lub ewentualnie mieszacz powietrza.
Prosta rada, mały wentylatorek komputerowy lub ewentualnie mieszacz powietrza.