Znaleziono 4 wyniki
- 28 lip 2012, 18:29
- Forum: Instalacje wodne
- Temat: Różnica cisnień pomiedzy pietrami. Nieco dziwne. Pomocy
- Odpowiedzi: 2
- Odsłony: 5462
Re: Różnica cisnień pomiedzy pietrami. Nieco dziwne. Pomocy
Po sprawdzeniu pionu doprowadzajacego wode na poddasze okazalo sie ze rura w duzym stopniu jest przetkana. Po przeczyszczeniu jej cisnienie wruciło do normy na calym budynku i na wszystkich pietrach jest rowne
- 27 lip 2012, 11:09
- Forum: Instalacje wodne
- Temat: Różnica cisnień pomiedzy pietrami. Nieco dziwne. Pomocy
- Odpowiedzi: 2
- Odsłony: 5462
Różnica cisnień pomiedzy pietrami. Nieco dziwne. Pomocy
Witam. Sprawa wygląda tak ze na parterze wyjściowe ciśnienie na regulatorze ciśnienia wody mam ustawione na 2,9 bara i woda jest poprowadzona na poddasze miedziana rurką fi28 gdzie kolejno jest rozprowadzona na cztery piony budynku. Budynek jest dwu piętrowy + poddasze i wygląda to tak ze na ...
- 26 lip 2012, 13:05
- Forum: Kanalizacja i odwodnienia
- Temat: Rożnica cisnien wody pomiedzy piętrami. Nieco dziwne
- Odpowiedzi: 2
- Odsłony: 3391
Re: Rożnica cisnien wody pomiedzy piętrami. Nieco dziwne
Nikt nic nie zasugeruje? Nie macie pojecia czym moze to byc spowodowane?
- 25 lip 2012, 18:39
- Forum: Kanalizacja i odwodnienia
- Temat: Rożnica cisnien wody pomiedzy piętrami. Nieco dziwne
- Odpowiedzi: 2
- Odsłony: 3391
Rożnica cisnien wody pomiedzy piętrami. Nieco dziwne
Witam. Sprawa wyglada tak ze na parterze wyjsciowe cisnienie na regulatorze cisnienia wody mam ustawione na 2,9 bara i woda jest poprowadzona na poddasze miedziana rurką fi28 gdzie kolejno jest rozprowadzona na cztery piony budynku. Budynek jest dwu pietrowy + poddasze i wyglada to tak ze na ...