- 17 maja 2012, 19:44
- Forum: Instalacje elektryczne
- Temat: Dołożenie 2 przewodów w garażu (gniazdko + oświetlenie)
- Odpowiedzi: 9
- Odsłony: 17412
Re: Dołożenie 2 przewodów w garażu (gniazdko + oświetlenie)
Ciekawe, bo przez osiem lat istnienia domu nic się nigdy nie działo. A często chodzą jednocześnie pralka, zmywarka, 2 klimatyzatory ścienne, telewizor, lodówka i inne badziewia. Za bardzo Kolega się rozemocjonował. Chyba już na dzisiaj wystarczy bo oporniczek pęknie.
- 17 maja 2012, 19:30
- Forum: Instalacje elektryczne
- Temat: Dołożenie 2 przewodów w garażu (gniazdko + oświetlenie)
- Odpowiedzi: 9
- Odsłony: 17412
Re: Dołożenie 2 przewodów w garażu (gniazdko + oświetlenie)
B40 połączone jest z pompą głebinową i hydroforem. Podłączona jest tam jedna faza, która się aktywuje, gdy pompa głębinowa pompuje wodę.
Wyłącznik główny znalazłem - jest w skrzynce z licznikiem na zewnętrznej ścianie domu, symbol C32. Bezpieczników w skrzynce nie ma - jest licznik oraz ten ...
Wyłącznik główny znalazłem - jest w skrzynce z licznikiem na zewnętrznej ścianie domu, symbol C32. Bezpieczników w skrzynce nie ma - jest licznik oraz ten ...
- 17 maja 2012, 18:51
- Forum: Instalacje elektryczne
- Temat: Dołożenie 2 przewodów w garażu (gniazdko + oświetlenie)
- Odpowiedzi: 9
- Odsłony: 17412
Re: Dołożenie 2 przewodów w garażu (gniazdko + oświetlenie)
Witam.
Dalej - przewód zasilający tę rozdzielkę to pewnie 5x2,5 mm^, a ja nie mogę się dowiedzieć, do jakiego "bezpiecznika" (wartość, rodzaj) jest on podłączony. Jeżeli któryś z tych B32, to wielki błąd !
I na koniec - ten główny B40 nie może robić jako ... wyłącznik główny.
Od tego są ...
Dalej - przewód zasilający tę rozdzielkę to pewnie 5x2,5 mm^, a ja nie mogę się dowiedzieć, do jakiego "bezpiecznika" (wartość, rodzaj) jest on podłączony. Jeżeli któryś z tych B32, to wielki błąd !
I na koniec - ten główny B40 nie może robić jako ... wyłącznik główny.
Od tego są ...
- 17 maja 2012, 18:00
- Forum: Instalacje elektryczne
- Temat: Dołożenie 2 przewodów w garażu (gniazdko + oświetlenie)
- Odpowiedzi: 9
- Odsłony: 17412
Re: Dołożenie 2 przewodów w garażu (gniazdko + oświetlenie)
Witam.
Do obwodu oświetleniowego dać przewód 1,5 mm 2 , wymienić ten wyłącznik samoczynny B16 na B10, gniazda dać na 16, oświetlenie na 10.
Obwód oświetleniowy nie musi być "dobezpieczony" różnicówką, ale gniazda tak, zgodnie z przepisami.
Wyłącznik samoczynny B40 w rozdzielnicy mieszkaniowej ...
Do obwodu oświetleniowego dać przewód 1,5 mm 2 , wymienić ten wyłącznik samoczynny B16 na B10, gniazda dać na 16, oświetlenie na 10.
Obwód oświetleniowy nie musi być "dobezpieczony" różnicówką, ale gniazda tak, zgodnie z przepisami.
Wyłącznik samoczynny B40 w rozdzielnicy mieszkaniowej ...
- 17 maja 2012, 16:33
- Forum: Instalacje elektryczne
- Temat: Dołożenie 2 przewodów w garażu (gniazdko + oświetlenie)
- Odpowiedzi: 9
- Odsłony: 17412
Dołożenie 2 przewodów w garażu (gniazdko + oświetlenie)
Witam,
w związku z zainstalowaniem w grażu bramy z automatem, chciałbym przeciągnąć sobie po suficie 2 przewody (o długości 10m każdy): jeden z gniazdkiem zasilającym automat otwierający bramę (pobór automatu to 170W w trakcie działania), a drugi do oświetlenia garażu (oprawa na żarówkę 100W). W ...