Znaleziono 5 wyników

autor: baldon
17 maja 2012, 19:44
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Dołożenie 2 przewodów w garażu (gniazdko + oświetlenie)
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 17412

Re: Dołożenie 2 przewodów w garażu (gniazdko + oświetlenie)

Ciekawe, bo przez osiem lat istnienia domu nic się nigdy nie działo. A często chodzą jednocześnie pralka, zmywarka, 2 klimatyzatory ścienne, telewizor, lodówka i inne badziewia. Za bardzo Kolega się rozemocjonował. Chyba już na dzisiaj wystarczy bo oporniczek pęknie.
autor: baldon
17 maja 2012, 19:30
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Dołożenie 2 przewodów w garażu (gniazdko + oświetlenie)
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 17412

Re: Dołożenie 2 przewodów w garażu (gniazdko + oświetlenie)

B40 połączone jest z pompą głebinową i hydroforem. Podłączona jest tam jedna faza, która się aktywuje, gdy pompa głębinowa pompuje wodę.
Wyłącznik główny znalazłem - jest w skrzynce z licznikiem na zewnętrznej ścianie domu, symbol C32. Bezpieczników w skrzynce nie ma - jest licznik oraz ten ...
autor: baldon
17 maja 2012, 18:51
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Dołożenie 2 przewodów w garażu (gniazdko + oświetlenie)
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 17412

Re: Dołożenie 2 przewodów w garażu (gniazdko + oświetlenie)

Witam.
Dalej - przewód zasilający tę rozdzielkę to pewnie 5x2,5 mm^, a ja nie mogę się dowiedzieć, do jakiego "bezpiecznika" (wartość, rodzaj) jest on podłączony. Jeżeli któryś z tych B32, to wielki błąd !

I na koniec - ten główny B40 nie może robić jako ... wyłącznik główny.
Od tego są ...
autor: baldon
17 maja 2012, 18:00
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Dołożenie 2 przewodów w garażu (gniazdko + oświetlenie)
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 17412

Re: Dołożenie 2 przewodów w garażu (gniazdko + oświetlenie)

Witam.

Do obwodu oświetleniowego dać przewód 1,5 mm 2 , wymienić ten wyłącznik samoczynny B16 na B10, gniazda dać na 16, oświetlenie na 10.
Obwód oświetleniowy nie musi być "dobezpieczony" różnicówką, ale gniazda tak, zgodnie z przepisami.
Wyłącznik samoczynny B40 w rozdzielnicy mieszkaniowej ...
autor: baldon
17 maja 2012, 16:33
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Dołożenie 2 przewodów w garażu (gniazdko + oświetlenie)
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 17412

Dołożenie 2 przewodów w garażu (gniazdko + oświetlenie)

Witam,
w związku z zainstalowaniem w grażu bramy z automatem, chciałbym przeciągnąć sobie po suficie 2 przewody (o długości 10m każdy): jeden z gniazdkiem zasilającym automat otwierający bramę (pobór automatu to 170W w trakcie działania), a drugi do oświetlenia garażu (oprawa na żarówkę 100W). W ...