Znaleziono 4 wyniki

autor: Robson88
20 kwie 2012, 15:54
Forum: Stropy
Temat: 8-metrowy podciąg
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 48400

Re: 8-metrowy podciąg

Góra chodziło o fi 12 oczywiście. (pisałem na telefonie i nie zauważyłem błędu:) ) Zrobiłem podwójne strzemiona i jest teraz ok. Dziękuje za pomoc i myślę, że temat zamknięty.
autor: Robson88
20 kwie 2012, 14:24
Forum: Stropy
Temat: 8-metrowy podciąg
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 48400

Re: 8-metrowy podciąg

Mam jeszcze pytanie o dodatkowe zbrojenie strzemionami, które wg normy robi się konstrukcyjnie przy połączeniu belek stropu z podciągiem. Podaje żeby zrobić je w odległości 2 i 7 cm od lica belki po obu stronach. czy jest to konieczne czy nie trzeba tego robić jeżeli pod belkami będzie dodatkowy ...
autor: Robson88
20 kwie 2012, 10:52
Forum: Stropy
Temat: 8-metrowy podciąg
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 48400

Re: 8-metrowy podciąg

Faktycznie zapomniałem o strzemionach podwójnych. Poza tym norma podaje, ze przy szerokości belki powyżej 35 cm należy zrobić czterociete I faktycznie rozstaw zwiększył się dwukrotnie, mój błąd. Przyjąłem górą 4x fi 20 I strzemiona fi 6.
Mam jeszcze pytanie jakie dac te dwa prety pod belki stropu ...
autor: Robson88
19 kwie 2012, 22:49
Forum: Stropy
Temat: 8-metrowy podciąg
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 48400

8-metrowy podciąg

Witam, znajomy poprosił mnie o wykonanie obliczeń dla podciągu w salonie i zależy mu żeby niczym tego nie podpierać. Rozpiętość efektywna to dokładnie 8,3m. Na podciągu oparte są belki stropu TERIVA FI. Podciąg zbiera obciążenia z szerokości prawie 4 m i ścianek działowych i ze względu na obciążenia ...