Re: ISOMUR plus- ideal czy sciema???
a tak swoją drogą to tutaj twierdzą powołując sie na fizykę budowli że w izolacji zewnętrzej ze styropianu nie powstaje kondensat. Bardzo proszę o komentarz 
http://www.muratorplus.pl/technika/izol ... 59136.html
http://www.muratorplus.pl/technika/izol ... 59136.html
- 01 kwie 2012, 23:07
- Forum: Fundamenty
- Temat: ISOMUR plus- ideal czy sciema???
- Odpowiedzi: 65
- Odsłony: 126036
Re: ISOMUR plus- ideal czy sciema???
ja poproszę podręcznik
tequilus@gmail.com
tequilus@gmail.com
- 31 mar 2012, 12:01
- Forum: Fundamenty
- Temat: ISOMUR plus- ideal czy sciema???
- Odpowiedzi: 65
- Odsłony: 126036
Re: ISOMUR plus- ideal czy sciema???
Pytanie do Pana TB
Gdybym się uparł:
-dom z porotermu
-styropian na scianach od zewnątrz (wiem ze Pan woli wew i rozumiem to)
- 30cm izolacja podłogi na gruncie i 50 na dachu
Jakie rozwiązanie problemu ucieczki energii przez fundament Pan proponuje?
Gdybym się uparł:
-dom z porotermu
-styropian na scianach od zewnątrz (wiem ze Pan woli wew i rozumiem to)
- 30cm izolacja podłogi na gruncie i 50 na dachu
Jakie rozwiązanie problemu ucieczki energii przez fundament Pan proponuje?
- 31 mar 2012, 11:38
- Forum: Fundamenty
- Temat: ISOMUR plus- ideal czy sciema???
- Odpowiedzi: 65
- Odsłony: 126036
Re: ISOMUR plus- ideal czy sciema???
To brzmi dla mnie bardzo prawdopodobnie. Jest to te smutne
Jeszcze raz - celem moich obliczeń nie było policzenie strat energi przez fundament tylko porównanie dwóch rozwiązań w SZTUCZNYCH warunkach. Wiadomo że ściana fundamentu jest wyższa niż 90 cm, wiadomo że energia uchdzi we wszystkich ...
Jeszcze raz - celem moich obliczeń nie było policzenie strat energi przez fundament tylko porównanie dwóch rozwiązań w SZTUCZNYCH warunkach. Wiadomo że ściana fundamentu jest wyższa niż 90 cm, wiadomo że energia uchdzi we wszystkich ...
- 31 mar 2012, 10:43
- Forum: Fundamenty
- Temat: ISOMUR plus- ideal czy sciema???
- Odpowiedzi: 65
- Odsłony: 126036
Re: ISOMUR plus- ideal czy sciema???
Panie TB zacznę od tego, iż bardzo Pana szanuję za olbrzymią wiedzę. Z wszystkim co Pan napisał zgadzam się. Moje obliczenia są bardzo uproszczone i tylko poglądowe jak będą różnić się te dwa rozwiązania między sobą Zakładają układ który w rzeczywistości w ogole nie istnieje. 6 stopni uznałem za ...
- 31 mar 2012, 10:24
- Forum: Fundamenty
- Temat: ISOMUR plus- ideal czy sciema???
- Odpowiedzi: 65
- Odsłony: 126036
Re: ISOMUR plus- ideal czy sciema???
To może zróbmy obliczenie dla jednej warstwy Isomuru w połączeniu z żelbetonem:
13cm isomur i pozostałe 77 cm żelbeton
R isomuru=0,13m/0,22W/mK=0,6
R betonu=0,77m/1,7W/mK=0,45
R+R=1,05
U=1/R=0,95W/m2K
W=Um2K=0,95W/m2K*60m*0,24m*(21-6)K=205Wat
Wartość Energi:
0,205kWh*24h*200dni=984kWh
984*0,2zł ...
13cm isomur i pozostałe 77 cm żelbeton
R isomuru=0,13m/0,22W/mK=0,6
R betonu=0,77m/1,7W/mK=0,45
R+R=1,05
U=1/R=0,95W/m2K
W=Um2K=0,95W/m2K*60m*0,24m*(21-6)K=205Wat
Wartość Energi:
0,205kWh*24h*200dni=984kWh
984*0,2zł ...
- 31 mar 2012, 10:06
- Forum: Fundamenty
- Temat: ISOMUR plus- ideal czy sciema???
- Odpowiedzi: 65
- Odsłony: 126036
Re: ISOMUR plus- ideal czy sciema???
Przepraszam popełniłem błąd ponieważ nie uwzględniłem wysokości pustaka Isomur.
Przepraszam. W takim razie obliczenia potraktujmy za nieważne
Przepraszam. W takim razie obliczenia potraktujmy za nieważne
- 31 mar 2012, 9:50
- Forum: Fundamenty
- Temat: ISOMUR plus- ideal czy sciema???
- Odpowiedzi: 65
- Odsłony: 126036
Re: ISOMUR plus- ideal czy sciema???
Czytając Państwa rozmowę nie mogłem uwierzyć, że Pan exeter sie spiera, że ma rację. Z tego nagłego przypływu emocji stwierdziłem, że muszę założyć konto na tym forum i reaktywować dyskusję po ponad rocznej przerwie. Ja nie rozumiem Panie exeter jak materiał o współczynniku "L=1.19W/mK" można ...