Znaleziono 4 wyniki

autor: Pawelos
15 sty 2012, 20:11
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Nowy blok 17 p.- okap kuchenny - powietrze wraca
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 7083

Re: Nowy blok 17 p.- okap kuchenny - powietrze wraca

Czyj system? nie wiem - developerem jest Inpro

Mieszkanie na 13 piętrze - max jest 17 pieter

Bezpośrednio nie gadałem z sąsiadami - śledzę forum osiedlowe i nikt sie nie skarży na razie

Nie czuje zapachów od sąsiadów

Ogólnie lekki grawitacyjny zug jest - słychać jak szumi i troszkę czuć jak się ...
autor: Pawelos
15 sty 2012, 13:14
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Nowy blok 17 p.- okap kuchenny - powietrze wraca
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 7083

Re: Nowy blok 17 p.- okap kuchenny - powietrze wraca

Okap to Mastercook WK-Sirocco 100X ISLA
wydajność maksymalna 750 m3/h

Pewnie skończy się ż ebede musiał wynająć niezależnego experta - bo na razie nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności do pokrycia kosztów (nawet expertyzy)
autor: Pawelos
15 sty 2012, 10:59
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Nowy blok 17 p.- okap kuchenny - powietrze wraca
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 7083

Re: Nowy blok 17 p.- okap kuchenny - powietrze wraca

...jeszcze dodam, ze firma konserwująca wentylacją potwierdziła ze systme wentylacji w tym budynku przewiduje podłączanie mechanicznych okapów przez mieszkańców. Na dachu jest dodatkowy wentylator ktory jak wyczuje ze ktoś włączył okap to przyspiesza wyciaganie powietrza.

Paweł
autor: Pawelos
15 sty 2012, 10:57
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Nowy blok 17 p.- okap kuchenny - powietrze wraca
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 7083

Nowy blok 17 p.- okap kuchenny - powietrze wraca

Objawy: powietrze po krótkiej chwili wraca i klapki okapu "szaleją" a ciąg jest prawie zerowy (kartka sie nie trzyma od spodu)

Sam okap sprawdzałem i ma mega mocny ciąg ale jak jest odłączony od rury.
Opis instalacji: Wprowadzilem sie do nowego mieszkania w nowym budynku 17 pietrowym.
Okap mam nad ...