Witam jest to sieć trójfazowa z podziałem na Pe i N w "zetce" do przełączenia użyłem przełącznika agregat sieć z potrójnym rozłącznikiem i N stale zmostkowane .Zadziwiające jest iż agregat bez podłączenia na chodzie jałowym po podłączeniu
Pe na specjalny zacisk zadławił się i wyłączył oraz wyrzucił ...
Znaleziono 3 wyniki
- 08 gru 2011, 19:31
- Forum: Instalacje elektryczne
- Temat: Problem z agregatem
- Odpowiedzi: 16
- Odsłony: 13270
- 03 gru 2011, 10:55
- Forum: Instalacje elektryczne
- Temat: Problem z agregatem
- Odpowiedzi: 16
- Odsłony: 13270
Re: Problem z agregatem
Instalacja trójfazowa.
Rozgraniczona na NiPE.
3 fazy z miasta i sieć przełącznikiem agregatu, 3 fazy z agregatu
Rozgraniczona na NiPE.
3 fazy z miasta i sieć przełącznikiem agregatu, 3 fazy z agregatu
- 02 gru 2011, 17:49
- Forum: Instalacje elektryczne
- Temat: Problem z agregatem
- Odpowiedzi: 16
- Odsłony: 13270
Problem z agregatem
Witam mam problem z podłączeniem agregatu do budynku.
Jest to agregat optima SDG 9800.przy podłączeniu do budynku pojawił się z niego dym.Po późniejszych diagnozach okazało się że winę za to ponosi zacisk pe na agregacie gdy łączy się z szyną wyrównawczą od razu problem powraca.Uruchomiony został ...