Znaleziono 3 wyniki

autor: nala-s
03 sie 2011, 14:24
Forum: Instalacje wodne
Temat: zapotrzebowanie wody na potrzeby w budynku biur-mag. ?????
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 11552

Re: zapotrzebowanie wody na potrzeby w budynku biur-mag. ??

Witam.

Moim zdaniem jednoczesność działania dwóch hydrantów - nie ma miejsca czyli działa wyłącznie HP25 bądź HP52 (1 i 2,5l/s). W takim wypadku zapotrzebowanie na cele ppoż wynosi wyłącznie 2,5l/s do obliczania przyłączy wodociągowych należy wziąć 15% zapotrzebowania na cele socjalne.
Przypuszczam ...
autor: nala-s
03 sie 2011, 13:49
Forum: Instalacje wodne
Temat: Budowa przyłącza wodnego i kanalizacyjnego 150 metrów pomocy
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 47056

Re: Budowa przyłącza wodnego i kanalizacyjnego 150 metrów po

Witam.

Gmina bądź gestor sieci jest sprytny i zapewne nie pozwoli wykonać samego przyłącza lecz co najmniej rurą DN100 z tego względu, że przewiduje w przyszłości montaż hydrantu zewnętrznego HP80 DN80 do ochrony przyszłych domków (może to wynikać z odległości od wcześniej położonego hydrantu ...
autor: nala-s
03 sie 2011, 13:28
Forum: Instalacje wodne
Temat: Lokalizacja tryskaczy pod skosami schodów ruchomych.
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 2975

Lokalizacja tryskaczy pod skosami schodów ruchomych.

Witam.

W projektowanym centrum handlowym o strefie zagrożenia OH3 mam schody ruchome prowadzące na kondygnację wyżej. Mam dylemat odnośnie montażu tryskaczy pod konstrukcją skośną schodów ruchomych. Szukając po internecie i biurach projektowych natknąłem się na poniższe rozwiązania:
- można ...