Witam,
czy ktoś coś słyszał o dostępności modułów rozszerzeń do Pumy?
Znaleziono 7 wyników
- 28 kwie 2011, 11:22
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: PUMA Pid
- Odpowiedzi: 63
- Odsłony: 121630
- 07 sty 2011, 10:44
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: PUMA Pid
- Odpowiedzi: 63
- Odsłony: 121630
Re: PUMA Pid
Zgadza się, kolor silnika niebieski. Rozkręciłem i kondensator jest 6.
Mam nadzieję, że po wyminie dolegliwość ustąpi.
Dziękuje za odp i przepraszam za lekkie odejście od tematu.
Mam nadzieję, że po wyminie dolegliwość ustąpi.
Dziękuje za odp i przepraszam za lekkie odejście od tematu.
- 07 sty 2011, 9:46
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: PUMA Pid
- Odpowiedzi: 63
- Odsłony: 121630
Re: PUMA Pid
Zacina się nieregularnie tzn. trzy razy na dzień a potem trzy dni spokoju (jak puknę kluczem to rusza).
Piec defro konf. eko. Co do ślimaka to nie wiem jakiej produkcji bo "odziedziczyłem" piec po teściach.
Piec defro konf. eko. Co do ślimaka to nie wiem jakiej produkcji bo "odziedziczyłem" piec po teściach.
- 07 sty 2011, 8:03
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: PUMA Pid
- Odpowiedzi: 63
- Odsłony: 121630
Re: PUMA Pid
1. Czy styki termostatu są podłłączone do wejścia sterownika,
czy też sterują pompą CO?
2. Gdy termostat każe grzać - czy ikona termostatu zmienia się ze śnieżynki
w słoneczko i czy styk pod ikoną jest zwarty?
Pozdrowienia,
Witam,
proszę aby czytelnicy nie zrozumieli mnie źle,
sterownik jest ...
- 05 sty 2011, 16:32
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: PUMA Pid
- Odpowiedzi: 63
- Odsłony: 121630
Re: PUMA Pid
ok,
juz dostałem od serwisu 7.7m.
a tak przy okazji jaką macie (posiadacze pumy) metodę na ustawienie optymalnych parametrów?
czy np. ustawić dmuchawę na 85% i obserwować popielnik korygując wysokość kopca?
Czy może lepiej wydłużać czas między dawkami.
Proszę o info.
pozdr.
juz dostałem od serwisu 7.7m.
a tak przy okazji jaką macie (posiadacze pumy) metodę na ustawienie optymalnych parametrów?
czy np. ustawić dmuchawę na 85% i obserwować popielnik korygując wysokość kopca?
Czy może lepiej wydłużać czas między dawkami.
Proszę o info.
pozdr.
- 05 sty 2011, 8:02
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: PUMA Pid
- Odpowiedzi: 63
- Odsłony: 121630
Re: PUMA Pid
Obecnie korzystam z 7.7.C.
Jest nowsza?
Jest nowsza?
- 04 sty 2011, 19:47
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: PUMA Pid
- Odpowiedzi: 63
- Odsłony: 121630
Re: PUMA Pid
Witam,
ogólnie bardzo mało informacji można znaleźć na temat sterownika PUMA PID.
Poza ulotką informacyjną nie ma nigdzie opisanej zasady działania tego sterownika.
Od początku mam z nim problem.
Pierwszy problem to "zacinanie się ślimaka". Serwis powiedział, że sterownik nie ma nic z tym ...
ogólnie bardzo mało informacji można znaleźć na temat sterownika PUMA PID.
Poza ulotką informacyjną nie ma nigdzie opisanej zasady działania tego sterownika.
Od początku mam z nim problem.
Pierwszy problem to "zacinanie się ślimaka". Serwis powiedział, że sterownik nie ma nic z tym ...