Znaleziono 4 wyniki

autor: TJM_TRIO
16 paź 2010, 13:06
Forum: Więźba dachowa
Temat: Belki dachowe wytrzymałość
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 4051

Re: Belki dachowe wytrzymałość

Witam,

Na pierwszy rzut oka, wygląda, że spokojnie można zawiesić 70kg, ale żeby dać bardziej szczegółową odpowiedź musiał byś podać:
rozstaw krokwi (belek 1), rozpiętość (długość) belki 2, rozpiętość dachu (pomiędzy belkami 4), dokładne wymiary (wysokość i grubość) belki 2, oraz średnicę otworów ...
autor: TJM_TRIO
07 paź 2010, 18:00
Forum: Stropy
Temat: czy mogę użyć 4 zespawanych ceowników zamiast jednego HEB a?
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 36378

Re: czy mogę użyć 4 zespawanych ceowników zamiast jednego HE

Witam,

Z informacji które podałeś, czyli wymiary profili, rozpiętość w świetle 6,35m, przyjmując obciążenia użytkowe jak dla mieszkania 1,5 kN/m2, ciężar stropu kanałowego wg tablic, wylewki cementowe nie grubsze niż 5cm, brak ścianek nośnych na stropie i rozpiętości stropu po jednej stronie belki ...
autor: TJM_TRIO
13 wrz 2010, 15:03
Forum: Fundamenty
Temat: zbrojenie fundamentu
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 3575

Re: pomocy

Jeżeli nad ławą ma być jeszcze ściana fundamentowa, a po obu stronach komina ściana się kontynuuje, to można zamiast ściany fundamentowej murowanej wykonać fragment ściany fundamentowej żelbetowy, zbrojony. Wtedy ciężar komina przeniesie się na większą długość ławy.
autor: TJM_TRIO
30 lip 2010, 14:06
Forum: Inne - najróżniejsze problemy, pytania ...
Temat: jak uzbroić strop monolit
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 3993

Re: jak uzbroić strop monolit

Witam,

Na podstawie podanych przez Ciebie informacji, z obliczeń wynika, że założone przez Ciebie #12 co 15cm będzie wystarczające, nawet z naddatkiem.
Radziłbym jednak zmianę, na bardziej efektywne zbrojenie #8 co 10cm które będzie mniej ważyć i lepiej współpracować z cienką, 8cm płytą. Ale pręty ...