Znaleziono 11 wyników

autor: krzysieczox4
03 sty 2022, 20:42
Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
Temat: Wymiana stropu z drewnianego na monolit
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 6258

Re: Wymiana stropu z drewnianego na monolit

Na moje amatorskie oko widział bym żeby zrobić to tak:
Wkucie do okoła 7 cm.
Zbrojenie kratownica ,plus co metr dawać belki skręcone 4x fi 12 o przekroju 15 x10.
Na każdą ściankę też po skręconej belce w którą będzie wchodzić zbrojenie kratownicy.
No i i oczywiście do okoła skręcone belki wieńca 4 ...
autor: krzysieczox4
03 sty 2022, 15:59
Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
Temat: Wymiana stropu z drewnianego na monolit
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 6258

Re: Wymiana stropu z drewnianego na monolit

To drugie zaznaczone wlasciwe
autor: krzysieczox4
03 sty 2022, 15:56
Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
Temat: Wymiana stropu z drewnianego na monolit
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 6258

Re: Wymiana stropu z drewnianego na monolit

Zaznaczyłem planowane schody
autor: krzysieczox4
03 sty 2022, 13:07
Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
Temat: Wymiana stropu z drewnianego na monolit
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 6258

Re: Wymiana stropu z drewnianego na monolit

Dużo jest w tym racji co napisane,ale na czym innym oprzeć strop jak jest jedną scianka nośna ,a resztę działowe,dawniej się tak robiło i wszystko stoi,jak by tak wylał wraz ze stropem poduszkę betonową na ściance dając zbrojenie wtedy siły by się inaczej rozchodziły.
Jeśli ścianka ma fudament i ...
autor: krzysieczox4
29 gru 2021, 16:51
Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
Temat: Wymiana stropu z drewnianego na monolit
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 6258

Re: Wymiana stropu z drewnianego na monolit

Zbrojenie planuję kratownica i belki skręcone 10 X10 dawać co 1 m .
autor: krzysieczox4
29 gru 2021, 15:47
Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
Temat: Wymiana stropu z drewnianego na monolit
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 6258

Re: Wymiana stropu z drewnianego na monolit

Grubość stropu planuję dać 14 cm.
autor: krzysieczox4
29 gru 2021, 15:46
Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
Temat: Wymiana stropu z drewnianego na monolit
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 6258

Re: Wymiana stropu z drewnianego na monolit

Tak strop będzie opierał się na ściankach wewnętrznych,jedna nośna resztę działowe na których planuję dać belki zbrojone wzdłuż ścian.beton będzie podawany przez okienko w poprzeczniaku,i dachowe okno.
autor: krzysieczox4
29 gru 2021, 8:56
Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
Temat: Wymiana stropu z drewnianego na monolit
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 6258

Wymiana stropu z drewnianego na monolit

Witam będę wymieniał strop drewniany na monolityczny w domu wymiary 8x9, istniejący dach więc zalanie wieńca na ścianach nie wchodzi w grę,czy wkucie w ścianę i zrobienie rantu wystarczy aby wsparty był strop ?,ściany dawny beton komórkowy.fudamenty zalana ława na niej piwnica więc z tym nie będzie ...