Znaleziono 5 wyników

autor: antistar
28 wrz 2020, 1:42
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Ciąg wsteczny w 10-piętrowym bloku i wentylacja
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 5648

Re: Ciąg wsteczny w 10-piętrowym bloku i wentylacja


Szkoda, że nie czyta Pan co napisałem.
Czytam. Jednak odpowiadając na Pana punkty:
1) kierownik techniczny nie zna się na wentylacji, więc nie może rozwiązać problemu.
Wiem o tym. Tylko że Powiatowy Inspektor Budowlany już chyba powinien a nie widzi problemu bo - tak jak pisałem - po pierwsze ...
autor: antistar
26 wrz 2020, 1:53
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Ciąg wsteczny w 10-piętrowym bloku i wentylacja
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 5648

Re: Ciąg wsteczny w 10-piętrowym bloku i wentylacja

@Tomasz_Brzeczkowski
Po kolejnej rozmowie z kierownikiem technicznym naszej spółdzielni, konkluzja jest taka: wentylacja u nas działa oprócz ciepłych dni, ze względu na to, że nasze mieszkania są od strony południowej. To jego słowa.

Nie są w stanie nic z tym zrobić, nakazują montaż bojlerów. Rok ...
autor: antistar
24 wrz 2020, 10:24
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Ciąg wsteczny w 10-piętrowym bloku i wentylacja
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 5648

Re: Ciąg wsteczny w 10-piętrowym bloku i wentylacja

@Tomasz_Brzeczkowski
Dzięki za odpowiedź. Tylko w takim razie czego konkretnie możemy wymagać od spółdzielni? Chodzi mi o rozwiązania tego problemu (poza najprostszym czyli zrezygnowaniem z użytkowania Junkersów). Możesz podpowiedzieć?
autor: antistar
22 wrz 2020, 13:29
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Ciąg wsteczny w 10-piętrowym bloku i wentylacja
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 5648

Re: Ciąg wsteczny w 10-piętrowym bloku i wentylacja

@Tomasz_Brzeczkowski
Spółdzielnia twierdzi, że zastosowanie wentylacji mechanicznej w naszym bloku (czyli generalnie budowa nowego ciągu wentylacyjnego) to ogromne koszty, które i tak musieliby pokryć mieszkańcy poprzez zwiększenie i tak już wysokiej składki na fundusz remontowy (aktualnie 2,85 zł ...
autor: antistar
21 wrz 2020, 2:01
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Ciąg wsteczny w 10-piętrowym bloku i wentylacja
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 5648

Ciąg wsteczny w 10-piętrowym bloku i wentylacja

Witajcie,

zarejestrowałem się na tym forum ponieważ nie wiemy już co tak naprawdę mamy zrobić. Opiszę krótko naszą sytuację:

Mieszkamy w 10-piętrowym bloku z "wielkiej płyty" w jednym z miast na Górnym Śląsku. Blok został wybudowany końcem lat 60-tych, posiada 5 ciągów kominowych x 11 mieszkań ...