Zrobisz jak zechcesz, ale IMO uziom fundamentowy jest dużo lepszy i tańszy.
1) Stosując pręty i tak dajesz bednarkę do połączenia jej, a przy 1-m prętach to trochę ich pójdzie.
2) Układając bednarkę pod zbrojeniem w gotowym wykopie odchodzi Ci koszt wykopu oraz koszt prętów (nie taki mały)
3) W ...
Znaleziono 7 wyników
- 03 sty 2010, 10:56
- Forum: Fundamenty
- Temat: Fundamenty + wieńce pręt fi 24
- Odpowiedzi: 14
- Odsłony: 23042
- 02 sty 2010, 19:33
- Forum: Fundamenty
- Temat: Fundamenty + wieńce pręt fi 24
- Odpowiedzi: 14
- Odsłony: 23042
Re: Fundamenty + wieńce pręt fi 24
Witam,
trochę przepisów:
ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
...
§ 184. 1. Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe ...
trochę przepisów:
ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
...
§ 184. 1. Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe ...
- 02 sty 2010, 17:38
- Forum: Fundamenty
- Temat: Fundamenty + wieńce pręt fi 24
- Odpowiedzi: 14
- Odsłony: 23042
Re: Fundamenty + wieńce pręt fi 24
Witam,
niezupełnie w temacie, ale proszę nie zapomnieć o uziomie fundamentowym.
Ułatwi to nam elektrykom pracę.
niezupełnie w temacie, ale proszę nie zapomnieć o uziomie fundamentowym.
Ułatwi to nam elektrykom pracę.
- 02 sty 2010, 11:49
- Forum: Instalacje elektryczne
- Temat: przekrój przewodu
- Odpowiedzi: 29
- Odsłony: 39117
Re: przekrój przewodu
Witam ponownie,
myślę, że działa nie będą potrzebne, :)
Nawet w PN-IEC 60364-5-523 (obciążalność prądowa długotrwała przewodów) nie ma przepisu zabraniającego stosowanie takich przekrojów w obwodach gniazdowych.
I o to właśnie mi chodziło.
Co do zasad doboru przewodów, zgadzam się i podpisuję ...
myślę, że działa nie będą potrzebne, :)
Nawet w PN-IEC 60364-5-523 (obciążalność prądowa długotrwała przewodów) nie ma przepisu zabraniającego stosowanie takich przekrojów w obwodach gniazdowych.
I o to właśnie mi chodziło.
Co do zasad doboru przewodów, zgadzam się i podpisuję ...
- 02 sty 2010, 8:23
- Forum: Instalacje elektryczne
- Temat: przekrój przewodu
- Odpowiedzi: 29
- Odsłony: 39117
Re: przekrój przewodu
Witam,
dziękuję za zainteresowanie, ale powiem szczerze, że oczekiwałem poważniejszych argumentów od tych typu:
przewód 1,5 to jest typowy przewód oświetleniowy
Najsensowniejszy argument to ten z "wiąchą" przewodów, wiem, że czasami nie da się tego uniknąć i wtedy stosuje się odpowiednie ...
dziękuję za zainteresowanie, ale powiem szczerze, że oczekiwałem poważniejszych argumentów od tych typu:
przewód 1,5 to jest typowy przewód oświetleniowy
Najsensowniejszy argument to ten z "wiąchą" przewodów, wiem, że czasami nie da się tego uniknąć i wtedy stosuje się odpowiednie ...
- 01 sty 2010, 9:13
- Forum: Instalacje elektryczne
- Temat: przekrój przewodu
- Odpowiedzi: 29
- Odsłony: 39117
Re: przekrój przewodu
Witam,
zdaję sobie sprawę, że temat jest już nieaktualny i traktuję swój post bardziej jako dyskusję teoretyczną.
Pozwolę sobie nie zgodzić się z większością Kolegów.
Zapraszam do zapoznania się z PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania ...
zdaję sobie sprawę, że temat jest już nieaktualny i traktuję swój post bardziej jako dyskusję teoretyczną.
Pozwolę sobie nie zgodzić się z większością Kolegów.
Zapraszam do zapoznania się z PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania ...
- 27 lut 2009, 15:48
- Forum: Instalacje elektryczne
- Temat: wentylator sufitowy z oświetleniem
- Odpowiedzi: 7
- Odsłony: 28038