Otrzymałem od dewelopera również informacje dot projektowanych obciążeń:
obciążenie stałe ( 0,43kN/m2, deskowanie , wełna ,g-k) - pZ=-0,26
obciążenie zmienne( 1,00kN/m2) - pZ=-0,60
Naprężenia normalne (MPa) (SGN) - -9,50 do +9,50
Przemieszczenia (SGU) - tu chyba chodzi o to czy strzałka jest w ...
Znaleziono 2 wyniki
- 27 maja 2020, 15:11
- Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- Temat: Ocena konstrukcji stropu drewnianego
- Odpowiedzi: 2
- Odsłony: 1217
- 27 maja 2020, 11:57
- Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- Temat: Ocena konstrukcji stropu drewnianego
- Odpowiedzi: 2
- Odsłony: 1217
Ocena konstrukcji stropu drewnianego
Drodzy forumowicze, mam pytanie do osób z doświadczeniem jeśli chodzi o konstrukcje stropów drewnianych.
Otóż chcemy kupić domek szeregowy (parter, piętro, poddasze).
Strop między piętrem i poddaszem jest drewniany, oparty na belkach 8x20cm o długości 6m. Rozstaw belek to 60cm (ilustracja):