Znaleziono 4 wyniki
- 04 mar 2020, 17:50
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie instalacji CO
- Odpowiedzi: 7
- Odsłony: 988
Re: Ustawienie instalacji CO
Tak ale chodzi mi o to że kocioł będzie kilka razy wygłaszał palnik podczas jednego cyklu grzania. W tym momencie jak na próbę przykrecilem dwa grzejniki to spalanie wzrosło podejrzewam że ze względu częstego wygaszania palnika zanim na sterowniku została osiągnięta temperatura.
- 04 mar 2020, 10:59
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie instalacji CO
- Odpowiedzi: 7
- Odsłony: 988
Re: Ustawienie instalacji CO
Tylko co w przypadku gdy grzejniki będą skręcone i piec zacznie za często wygaszać palnik?
- 03 mar 2020, 9:17
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie instalacji CO
- Odpowiedzi: 7
- Odsłony: 988
Re: Ustawienie instalacji CO
Jakie polecasz termostaty do grzejników? Chcę zamontować je w dwóch pomieszczeniach gdzie jest najcieplej i ciężko mi wyregulować na zaworach na rozdzielaczu. W tej chwili gdy grzeję na 42 to palnik od czasu do czasu się wyłącza podczas jednego cyklu grzania ale spalanie jest w miarę niskie. Jeżeli ...
- 02 mar 2020, 13:00
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie instalacji CO
- Odpowiedzi: 7
- Odsłony: 988
Ustawienie instalacji CO
Witam, mam problem z poprawnym ustawieniem instalacji CO. Posiadam kocioł kondensacyjny De Dietrich mcr home 20/26 mi. Obecnie gdy grzeję na 40 stopni to kocioł zużywa dość mało gazu ok 7m3 na dobę. Jednak przy tej temperaturze jedno z pomieszczeń bardzo długo nagrzewa się po nocy. Czasami w ciągu ...