Znaleziono 16 wyników
- 03 maja 2009, 20:37
- Forum: Kominy, Systemy kominowe
- Temat: Pokręcony komin do kotłą kondensacyjnego
- Odpowiedzi: 0
- Odsłony: 6579
Pokręcony komin do kotłą kondensacyjnego
Witam, chciałbym zainstalować kocioł kondensacyjny w łazience ale mam stamtąd dość skomplikowane dojście do kanału kominowego. Muszę jakby obejść komin z drugiej strony ściany niż ta po której może wisieć kocioł. Postarałem się to narysować więc mam nadzieję że ktoś zrozumie ten szkic. Moje pytanie ...
- 19 kwie 2009, 19:34
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Gdzie poprowadzić rurki PILNE
- Odpowiedzi: 3
- Odsłony: 6514
Re: rury
poziomy chyba mają być fi 28, piony fi22 a do samych grzejników fi15mezik0 pisze:zależy jakie będą średnice rur bo i tak może być że jak będą małej średnicy rury,to przy podłodze i tak niema prawa chodzić grawitacyjnie, ale zato wtedy można podłączyć kiedyś grzejnik ,jeżeli pod sufitem będzie problem
- 19 kwie 2009, 18:04
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Gdzie poprowadzić rurki PILNE
- Odpowiedzi: 3
- Odsłony: 6514
Gdzie poprowadzić rurki PILNE
Witam,
Bardzo proszę kolegów z forum o szybką doradę ponieważ jutro wpada do mnie ekipa hydrauliczna.
Przerabiam instalację grzewczą na miedzianą w trzy kondygnacyjnym domu. Warunki pozwalają na orurowanie w poziomie tylko na parterze a do górnych kondygnacji dojście pionami z samego dołu. Problem ...
Bardzo proszę kolegów z forum o szybką doradę ponieważ jutro wpada do mnie ekipa hydrauliczna.
Przerabiam instalację grzewczą na miedzianą w trzy kondygnacyjnym domu. Warunki pozwalają na orurowanie w poziomie tylko na parterze a do górnych kondygnacji dojście pionami z samego dołu. Problem ...
- 28 lut 2009, 21:46
- Forum: Instalacje gazowe
- Temat: Wybór kotła kondensacyjnego 2-funkcyjnego
- Odpowiedzi: 6
- Odsłony: 10847
- 25 lut 2009, 22:51
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Powietrze do pieca kondensacyjnego
- Odpowiedzi: 6
- Odsłony: 16834
- 23 lut 2009, 18:38
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Powietrze do pieca kondensacyjnego
- Odpowiedzi: 6
- Odsłony: 16834
Kanał całe szczęście był wcześniej nie używany i jest czysty. Ryra w kominie musi mieć w sumie 9-10m długości i wydawało mi się że fi80 to trochę mały przekrój ale producenci w sumie tak podają. A nie będzie lepiej działać jak przewymiaruje tą rurę na np chociaż z fi12. Jeżeli to ma nic nie dać to ...
- 22 lut 2009, 12:33
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Powietrze do pieca kondensacyjnego
- Odpowiedzi: 6
- Odsłony: 16834
Powietrze do pieca kondensacyjnego
Witam, Zastanawiam się nad przeróbką komina pod piec kondensacyjny. Mam do dyspozycji pusty komin z cegły i dwa kanały 26x16 i 16x16. Myślę żeby wykorzystać tylko ten większy luft i włożyć tam rurę z kwasówki fi130 do spalin, a powietrze do spalania doprowadzić bezpośrednio z tego samego kanału (z ...
- 20 lut 2009, 14:47
- Forum: Instalacje wodne
- Temat: Rozgałęzienie rury pod tynkiem
- Odpowiedzi: 5
- Odsłony: 11182
- 18 lut 2009, 20:08
- Forum: Instalacje wodne
- Temat: Rozgałęzienie rury pod tynkiem
- Odpowiedzi: 5
- Odsłony: 11182
- 18 lut 2009, 19:52
- Forum: Instalacje wodne
- Temat: Rozgałęzienie rury pod tynkiem
- Odpowiedzi: 5
- Odsłony: 11182
Rozgałęzienie rury pod tynkiem
Witam, Możecie mi powiedzieć czy jest jakiś sposób aby wpiąć się w rurę zabudowaną w ścianę, bez wykuwania całej długości rury. Konkretnie mówiąc to chcę założyć gazowy podgrzewacz wody i pasuje mi on w miejscu gdzie idzie pod ścianą prosty odcinek rury. Chciałbym się dokuć do rury i wstawić tam ...
- 15 lut 2009, 19:23
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: PROJEKT C.O. -OK?
- Odpowiedzi: 11
- Odsłony: 25730
- 15 lut 2009, 18:44
- Forum: Instalacje gazowe
- Temat: Wybór kotła kondensacyjnego 2-funkcyjnego
- Odpowiedzi: 6
- Odsłony: 10847
Wybór kotła kondensacyjnego 2-funkcyjnego
Witam, Rozglądam się za kotłem kondensacyjnym 2-funkcyjnym na ok 22kW.
Może ktoś jest użytkownikiem pieca o takich parametrach i mógłby mi polecić swój sprzęt.
Mogę wydać na niego max 5tys. Do tej pory wpadły mi w oko dwa modele:
- ARISTON GENUS PREMIUM SYSTEM 30FF
- JUNKERS CERAPUR SMART ZWB28 ...
Może ktoś jest użytkownikiem pieca o takich parametrach i mógłby mi polecić swój sprzęt.
Mogę wydać na niego max 5tys. Do tej pory wpadły mi w oko dwa modele:
- ARISTON GENUS PREMIUM SYSTEM 30FF
- JUNKERS CERAPUR SMART ZWB28 ...
- 15 lut 2009, 16:41
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: PROJEKT C.O. -OK?
- Odpowiedzi: 11
- Odsłony: 25730
Skoro mówicie że jest to tak kiepski układ to troche zaczynam się martwić na jakiego instalatora trafiłem :(
Do cyrkulacji na pewno pociągnę sobie rurkę ale nie wiem jeszcze czy będę podłączał - przyszłościowo myślę o sterowniku do cyrkulacji, coś w stylu :
allegro.pl/item552032248_sterownik_pompa_y ...
Do cyrkulacji na pewno pociągnę sobie rurkę ale nie wiem jeszcze czy będę podłączał - przyszłościowo myślę o sterowniku do cyrkulacji, coś w stylu :
allegro.pl/item552032248_sterownik_pompa_y ...
- 15 lut 2009, 15:47
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: PROJEKT C.O. -OK?
- Odpowiedzi: 11
- Odsłony: 25730
Prześledziłem już całe to forum pod kątem układa zamknięty czy otwarty i myślę że było na ten temat tyle dyskusji że nie chciałbym żeby ten temat skupił się tylko na tym.
Proszę więc o przyjęcie założenia że układ będzie zamknięty (bez względu na to czy to legalne czy nie).
Proszę więc o wszystkie ...
Proszę więc o przyjęcie założenia że układ będzie zamknięty (bez względu na to czy to legalne czy nie).
Proszę więc o wszystkie ...
- 15 lut 2009, 9:19
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: PROJEKT C.O. -OK?
- Odpowiedzi: 11
- Odsłony: 25730