Znaleziono 6 wyników
- 17 lut 2019, 19:50
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685743
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Moze to jeszcze wazne. Ograniczenie mocy maksymalnej mam na 100%. Podbija piec do 61 stopni. A na dworzu jest 5 na plusie.
- 17 lut 2019, 19:46
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685743
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Moje ustawienia na sterowniku.
Temp. Kotła 55
100% czas miedzy podawaniem 1:00 min
Wydajnosx dmuchawy 32 bieg
1% 3:00 min wydajnosc dmuchawy 10
Podtrzymanie:
Czas przedmuchu 15 sek
Czas przerwy 10
Krotnosc podawania 2
Czas podawania podajnika 15 s
Bojler z ciepła wodą 46
Temp. żądana obiegu z pompą ...
Temp. Kotła 55
100% czas miedzy podawaniem 1:00 min
Wydajnosx dmuchawy 32 bieg
1% 3:00 min wydajnosc dmuchawy 10
Podtrzymanie:
Czas przedmuchu 15 sek
Czas przerwy 10
Krotnosc podawania 2
Czas podawania podajnika 15 s
Bojler z ciepła wodą 46
Temp. żądana obiegu z pompą ...
- 15 lut 2019, 21:54
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685743
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Dziekuje. Znalazlem. Pozdrawiam.
- 14 lut 2019, 21:55
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685743
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Dziekuje. Ale jak ustawic tego Pida? Gdzie to jest w ustawieniach. Sory ale poprostu nie mam pojecia gdzie tego szukac.
- 13 lut 2019, 20:07
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685743
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Zapomnialem napisac o dmuchawie. Jest to DM 80-mo-px1-ko-ho-pw2o-pp6-2,5uf-zab
- 13 lut 2019, 20:03
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685743
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam. Mam maly problem. Od wrzesnia jestem posiadaczem kotla 19kw witkowski kmb rb plus podajnik slimakowy a palnik rynnowy. Dom 180m2 nowy. Dobrze ocieplony. Okna veka. Spalanie ekogroszku na dobe to ok. 25 kg. I teraz prośba do Pana Jareckiego. Czy ustawial Pan cos takiego? Oczywiscie sterownik ...