Jarecki79 kl 3? Czy wkradł Ci się literówka? Tak nisko?
"kruk78MB
stara instalacja, dużo wody KI 30, KP 70
nowa, mało wody, szybsze zmiany KI 3, KP 60-65"
Znaleziono 3 wyniki
- 11 lut 2019, 19:41
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 696219
- 11 lut 2019, 19:37
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 696219
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
dzięki za wskazówki instalacja świeża wszystko w miedzi. Czy ten sterownik potrafi prowadzić prostą linię tzn z małymi wachaniami? Zmieniłem podawanie na 5s wg.wskazowki kolegi, który pisał wyżej ale efekt marny. Spróbuje pomajstrowac znowu z kl i kp
- 10 lut 2019, 23:56
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 696219
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam wszystkich specjalistów.
Jestem tu nowy aczkolwiek od dłuższego czasu czytam to forum. Postanowiłem napisać być może ktoś z Was pomoże mi w problemie przebijania temperatury. Kombinowalem już na różne sposoby z dmuchawą z czasem podawania i parametrem kl. Otóż przy zadanej 57 spada do 53-54 i ...
Jestem tu nowy aczkolwiek od dłuższego czasu czytam to forum. Postanowiłem napisać być może ktoś z Was pomoże mi w problemie przebijania temperatury. Kombinowalem już na różne sposoby z dmuchawą z czasem podawania i parametrem kl. Otóż przy zadanej 57 spada do 53-54 i ...