flex 75 to wew. 60mm 3,14*0,03*0,03*3600=10,17*x m/s
Ok zwracam honor, a dokladniej mowiac wew ma 61mm ;)
to jednak zmienia troche obliczenia:
Dla 8x nawiew to mam przy 2m/s 168 m3/h
Dla 8x nawiew to mam przy 5m/s 420m3/h
Dla 8x moge dac rekuperator 160, bo suma powierzchni przekroju wychodzi ~170 ...
Znaleziono 6 wyników
- 08 lut 2019, 16:30
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2049679
- 08 lut 2019, 15:14
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2049679
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
ciekawy_zycia , coś się kalkulacje pomerdały. Jedna rura to 10m3/h przy 1 m/s.
Więc żeby zapewnić minimum wymiany (na osobę) w tej konfiguracji musisz dmuchnąć 1,5 m/s. A faktycznie, żeby nie być Brzęczkowskim i wymienić ze 200m3 potrzeba ok. 2,5 m/s.
Ja bym dołożył, na Twoim miejscu, 1W kuchnia ...
Więc żeby zapewnić minimum wymiany (na osobę) w tej konfiguracji musisz dmuchnąć 1,5 m/s. A faktycznie, żeby nie być Brzęczkowskim i wymienić ze 200m3 potrzeba ok. 2,5 m/s.
Ja bym dołożył, na Twoim miejscu, 1W kuchnia ...
- 08 lut 2019, 13:42
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2049679
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Panie Krzysztofie co do ogrzewania, to jeszcze rezerwuje sobie czas na zmianę zdania, w szczegolnosci jak bede rozpatrywal poszczegolne koszty, jedynie czego na pewno nie chce palic w kotlowni.
Narazie chcialbym zrobic instalacje wentylacji,
poziom pomieszczenie Nawiew Wywiew
Parter Salon N2x75 ...
Narazie chcialbym zrobic instalacje wentylacji,
poziom pomieszczenie Nawiew Wywiew
Parter Salon N2x75 ...
- 08 lut 2019, 8:59
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2049679
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Chcialbym zrobic nawiew na Flexie i mam kilka pytan:
1. Pomiary powyzej sa przewymiarowane, wiec jak je zeskalowac? Zalozyc 4 osoby x 40m3/h, co da nam 160m3/h w czy jakis inny przelicznik Nawiew w okresie grzewczym to 20m3/h poza okresem grzewczym może być 30m3/h na osobę, Przy 40m3/h będzie za ...
1. Pomiary powyzej sa przewymiarowane, wiec jak je zeskalowac? Zalozyc 4 osoby x 40m3/h, co da nam 160m3/h w czy jakis inny przelicznik Nawiew w okresie grzewczym to 20m3/h poza okresem grzewczym może być 30m3/h na osobę, Przy 40m3/h będzie za ...
- 08 lut 2019, 8:33
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2049679
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Jaka w takim razie wybrać centrale reku?denvi pisze: 6. Zdecydowanie nie jest tani. Zamiast pakować 10k w wyciszoną obudowę centrali lepiej i taniej wyjdzie zastosowanie tłumików na kanałach, bo to głównie powietrze słychać. O ile w ogóle słychać.
- 07 lut 2019, 13:39
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2049679
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Witam,
Jestem to moj pierwszy wpis wiec chcialbym sie przywitac i poprosic o pomoc:
Jestem w trakcie budowy domu, mam zaprojektowana wentylacje mech, ale na rurach stalowy z kolanami i przepustnicami i jak czytam wątek to za sugestia forumowiczów chciałbym to zmienić na flex i samemu zaprojektować ...
Jestem to moj pierwszy wpis wiec chcialbym sie przywitac i poprosic o pomoc:
Jestem w trakcie budowy domu, mam zaprojektowana wentylacje mech, ale na rurach stalowy z kolanami i przepustnicami i jak czytam wątek to za sugestia forumowiczów chciałbym to zmienić na flex i samemu zaprojektować ...