Znaleziono 10 wyników

autor: juki1920
16 sty 2019, 10:47
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4519
Odsłony: 2052496

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Mam jeszcze pytanie o odskraplacz.
W zestawieniu materiałów od jednej firm znalazło się:
Trójnik z odskraplaczem Φ 200
Trójnik z odskraplaczem Φ 160
Co tam ma się skraplać bo nie bardzo sobie to wyobrażam? Reku będzie stał w piwnicy o temp ok 15st C.

Czy ktoś ma coś takiego u siebie?
autor: juki1920
14 sty 2019, 10:13
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4519
Odsłony: 2052496

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

I jeszcze trochę rozważań na cyferkach w celu doboru średnicy kanału czerpnego i wywiewnego.
Do tej pory myślałem bez dwóch zdań po 200mm skoro takie są przyłącza ale czy nie będzie dudnienia na I biegu tj dla 93m3/h?
Wychodzi mi że:
Rura | Dla 2m/s | Dla 5m/s
200 | 222 m3/h | 554 m3/h
160 | 142 m3 ...
autor: juki1920
14 sty 2019, 9:25
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4519
Odsłony: 2052496

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Dzięki za sugestię.
W wiatrołapie dałem wyciąg z uwagi na gabinet do którego się wchodzi tylko z wiatrołapu i chyba lepiej go dać tu niż w gabinecie.
Spiżarnia będzie miała grawitacyjny wyciąg, powinno wystarczyć.
Nadmuch w garderobie będzie wspomagał wentylację sypialni dla 2 osób, przy wyciągu nie ...
autor: juki1920
13 sty 2019, 16:34
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4519
Odsłony: 2052496

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Dobra pany, patrzcie i podziwiajcie. Po przestudiowaniu tego i innych forum, wysłuchaniu rad przedstawiam poniżej projekt instalacji dla mojego domu która wg mnie będzie i tania(zużycie prądu), i cicha i wydajna i w ogóle perfekt 8)
Założenie jest takie że póki co, dom będzie zamieszkiwać 2 osoby ...
autor: juki1920
10 sty 2019, 11:26
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4519
Odsłony: 2052496

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Jak naprawdę nie ma innego wyjścia to się tak robi.
Dlaczego unika się trójników?

Ok czyli jak powinno być prawidłowo?
Skrzynka ze zdjęcia raczej odpada z uwagi na kanał wejściowy centralnie naprzeciwko wyjściowego. Nieźle musiałby być stłumiony przepływ górny żeby coś poleciało z kanałów ...
autor: juki1920
09 sty 2019, 14:44
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4519
Odsłony: 2052496

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Nikt nie ma pomysłu jak fizycznie rozdzielić powietrze na parter i piętro?
Moje pytanie 6 postów wyżej.

To może inaczej. Jak to zrobiliście u siebie?
autor: juki1920
04 sty 2019, 8:26
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4519
Odsłony: 2052496

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Nawiewy powyżej 100m3/h niesione kanałami, mogą być słyszalne, powyżej 150m3 na pewno będą słyszalne.
Zakładam że chodzi o kanał sztywny doprowadzony bezpośrednio do pojedynczego nawiewu? Nie dotyczy to nawiewu do którego będzie doprowadzone kilka rur peflex 75?

Mam jeszcze dylemat jak rozdzielić ...
autor: juki1920
03 sty 2019, 10:06
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4519
Odsłony: 2052496

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Panie Tomaszu,
Doczytałem o tym bilansie że nie chodzi o ilość powietrza a o wilgotność. Robiąc bilans rozpatrujemy parter i piętro osobno?
Zrobiłem wyliczenia dla przepływów powietrza jakie będę miał w reku bo chyba od tej strony trzeba zacząć jakiekolwiek rozważania.

Teraz patrząc na poniższe ...
autor: juki1920
31 gru 2018, 13:53
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4519
Odsłony: 2052496

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Dziękuję za odpowiedź.
Szczerze mówiąc to nie bardzo widzę błędy w swoich wyliczeniach, czy jest za dużo czy za mało założonych przepływów? :?
Jak reku będzie chodzić na min to czemu ma przesuszyć...
autor: juki1920
31 gru 2018, 13:28
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4519
Odsłony: 2052496

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Panowie czy ktoś mógłby rzucić okiem czy moje rozważania są poprawne?
Wychodzi mi że ogółem mam kanały o polu 0,0485 natomiast pole rury reku 200 to 0,0314. Jak powinienem to rozdzielić aby uniknąć sytuacji w której powietrze będzie szło najkrótszą drogą do najbliższych anemostatów a do najdalszych ...

Wyszukiwanie zaawansowane