Ustawienia: 60\5\40, W te największe mrozy poszło mi około 35 kg\dobe. Węgiel bardzo dobry oryginalnie zaworkowany 28 kcal. z PKW. Przy temperaturze do -5 na dworze tak jak pisałem do 20 kg. Ile u Was?
Teraz jestem na etapie prób z owsem, które musiałem przerwać bo przy niskich temperaturach kociał ...
Znaleziono 8 wyników
- 08 sty 2010, 21:20
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: VIADRUS HERKULES DUO 25KW
- Odpowiedzi: 30
- Odsłony: 55231
- 05 gru 2009, 18:50
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: kocioł ze sterownikiem z Allegro...
- Odpowiedzi: 16
- Odsłony: 20224
Re: kocioł ze sterownikiem z Allegro...
Nie kupuj tylko na FUEGO. Ja kupiłem kocioł i dostałem mocno nie kompletny. Dzwoniłem kilka razy, chciałem nawet zapłacić za brakujące części. Wypieli się całkowicie.
- 04 gru 2009, 21:58
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: VIADRUS HERKULES DUO 25KW
- Odpowiedzi: 30
- Odsłony: 55231
Re: VIADRUS HERKULES DUO 25KW
Pisze aby podtrzymać forum. Ustawienia kotła jako tako dopracowane ale i tak pali teraz 15 do 20 kg . Co ciekawego u reszty?
- 25 sty 2009, 1:24
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: VIADRUS HERKULES DUO 25KW
- Odpowiedzi: 30
- Odsłony: 55231
- 23 sty 2009, 22:20
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: VIADRUS HERKULES DUO 25KW
- Odpowiedzi: 30
- Odsłony: 55231
herkules duo
Jestem użytkownikiem tego pieca od kilku tygodni. Na retorcie paliło się jako tako, ale było bardzo duzo sadzy w kotle w górnej komorze. Mimo podania ogromnej ilości węgla i wentylator na max piec nie mógł osiagnąć zadawalającej mocy. Myślałem, że wentylator jest za mały. Miałem już wymienić na inny ...
- 22 sty 2009, 19:58
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: VIADRUS HERKULES DUO 25KW
- Odpowiedzi: 30
- Odsłony: 55231
Herkules DUO
Spadek spalania był spowodowany brakiem uszczelki w mieszaczu pod pierścieniem retorty. Powietrze zamiast do dysz szło na zewnątrz z pominięciem paleniska i chłodziło ścianki kotła. Tylko gdzie był serwis, gdzie producent który nie dołączył tej uszczelki do kotła?? Nieprawda??
- 21 sty 2009, 21:27
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: VIADRUS HERKULES DUO 25KW
- Odpowiedzi: 30
- Odsłony: 55231
herkules duo
Wreszcie koniec problemów z kotłem herkules duo. Wcześniej palił 60kg teraz pali 12-15kg.
- 18 sty 2009, 20:56
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: VIADRUS HERKULES DUO 25KW
- Odpowiedzi: 30
- Odsłony: 55231
Mam taki sam kocioł: Herkules duo i do tego taki sam problem. Pali 60-70 kg. Ostatnio ustawiłem podawanie do przerwy 8/70 i trochę otworzyłem okrągłą klapkę na drzwiach popielnika. Pali nieco mniej. dopala groszek, ale nie ma mocy....
Pozdrawiam: janusz 3r
P.S. Jezeli ktoś ma na to rade, proszę o ...
Pozdrawiam: janusz 3r