Znaleziono 3 wyniki

autor: tamper
14 kwie 2009, 10:51
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Czy miernikiem LAUDMANN LM-806 mozna zmierzyć uziom?
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 3791

Witam.
Z tego co widzę ten miernik jest tzw. multimetrem wiec teoretycznie można.
Prawidło pomiar rezystancji uziomu wykonuje się miernikiem np.IMU,
ETR 100 lub RMU-100.
Można również użyć tzw. mierników do pomiaru pętli zwarcia np. MZC-303
lecz taki pomiar jest obarczony dodatnim błędem wynikajacym ...
autor: tamper
12 sty 2009, 15:09
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Jak rozmiescic puszki?
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 62640

Tak.........
Wszystko pięknie i fajnie, tylko uziom odgromowy jest tylko tym uziomem, wiec podłączanie do niego instalacji elektrycznej stanowi realne zagrożenie !!!!!
autor: tamper
12 sty 2009, 14:47
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Elektroinstalacje, awarie, lokalizacja uszkodzeń.
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 3312

Elektroinstalacje, awarie, lokalizacja uszkodzeń.

Wykonuję instalacje elektryczne wszystkich rodzajów. Awarie utrzymanie ruchu do 15kV, lokalizacja uszkodzeń, wytyczanie tras również rur.
Alarmy, kamery TV przemysłowa (licencja II st.)
Napędy do bram. Pomiary, odbiory elektryczne.
tel. 602-113-730

Wyszukiwanie zaawansowane