Cześć.
1.PID ma za zadanie modulować mocą pieca w taki sposób żeby jego praca była ciągła - piec ma nie wchodzić w stan podtrzymania - czyli - chyba tak masz :)
Piec u rodziców - odstawia się 2 - 3 razy w ciągu dnia - reszta to praca ciągła w zakresie 46'C a 53'C - pracuje nad tym żeby się nie ...
Znaleziono 9 wyników
- 05 lut 2019, 17:40
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 708202
- 23 gru 2018, 11:04
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 708202
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Jak jest norma trudno powiedzieć :(
U moich rodziców walczę ze spalaniem od początku sezonu - nowo zainstalowany piec na irydzie - maja spalanie takie jak Ty - ok 30kg przy 0'C(stary ocieplony dom 140 m2, wszystko grzejniki+2 pom. socjalne nieocieplone 30m2 oddalone od domu 6 m - 2 nitki w ziemi ...
U moich rodziców walczę ze spalaniem od początku sezonu - nowo zainstalowany piec na irydzie - maja spalanie takie jak Ty - ok 30kg przy 0'C(stary ocieplony dom 140 m2, wszystko grzejniki+2 pom. socjalne nieocieplone 30m2 oddalone od domu 6 m - 2 nitki w ziemi ...
- 23 gru 2018, 0:51
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 708202
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Może wyłącz pida i spróbuj dwustanu - tak na próbę.
Czopuch może być gorący - jak piec idzie na maksa to temp. spalin może być powyżej 200'C - chociaż najlepiej jak kreci się poniżej 100 do 130'C(jak zbliża się dzień czyszczenia mam 150'C)
Piec czyszczony regularnie? :)
Na szybko - zamiast wpinanego ...
Czopuch może być gorący - jak piec idzie na maksa to temp. spalin może być powyżej 200'C - chociaż najlepiej jak kreci się poniżej 100 do 130'C(jak zbliża się dzień czyszczenia mam 150'C)
Piec czyszczony regularnie? :)
Na szybko - zamiast wpinanego ...
- 14 gru 2018, 13:40
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
- Odpowiedzi: 1798
- Odsłony: 1442095
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
W batorym niczego się nie szlifuje na ślimaku batory nie ma przeciwzwoju (łopatki), czytałeś antyki o starych brucerach lub burnerach
Zdjąc głowicę, wyczyścić komore powietrzną, udrożnić otworki, wkleic na slicon i to wszystko. tu się nic więcej nie kombinuje i nie rzeźbi
ciąg dalszy walki ...
Zdjąc głowicę, wyczyścić komore powietrzną, udrożnić otworki, wkleic na slicon i to wszystko. tu się nic więcej nie kombinuje i nie rzeźbi
ciąg dalszy walki ...
- 20 lis 2018, 17:37
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
- Odpowiedzi: 1798
- Odsłony: 1442095
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Witam.
Mam mały problem - Skam Premium 17kW na palniku Batory.
W prawym rogu retorty od od przodu pieca(zasobnik po lewej) zbiera mi się zmielony, nie spalony opał - w tym miejscu ewidentnie się nie pali :(.Niewielka ilość, ale jednak.
Jak na razie znalazłem info żeby ponownie wkleić głowicę i ...
Mam mały problem - Skam Premium 17kW na palniku Batory.
W prawym rogu retorty od od przodu pieca(zasobnik po lewej) zbiera mi się zmielony, nie spalony opał - w tym miejscu ewidentnie się nie pali :(.Niewielka ilość, ale jednak.
Jak na razie znalazłem info żeby ponownie wkleić głowicę i ...
- 19 sty 2018, 23:22
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
- Odpowiedzi: 1798
- Odsłony: 1442095
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
sterownik e coal 3.0
zmienilem nastawy jest lepiej niewyzuca niespaloneho wegla i niema za dozo spiekow
obecnie czas podawania 4s
przerwa 36s
moc dmuchawy 35%
ale obecnie mam problem ze piec ma zadana temperature 55 i trzyma temperature i nagle spada do 45°
niewiem czy za malo wegla podaje czy ...
zmienilem nastawy jest lepiej niewyzuca niespaloneho wegla i niema za dozo spiekow
obecnie czas podawania 4s
przerwa 36s
moc dmuchawy 35%
ale obecnie mam problem ze piec ma zadana temperature 55 i trzyma temperature i nagle spada do 45°
niewiem czy za malo wegla podaje czy ...
- 02 kwie 2017, 20:30
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: potrzebny nowy sterownik kotła...
- Odpowiedzi: 8
- Odsłony: 1915
Re: potrzebny nowy sterownik kotła...
Dziękuję - za tą jak i poprzednią odpowiedź dotyczącą kotła dla rodziców - chodziło właśnie o rodzaj palnika i sterownika - co do kotła to wybór już raczej zapadł.
Nie wiem czy warto inwestować w drogi sterownik do mojego 10 letniego kotła, który pewnie w perspektywie kilku(2-3) lat pewnie będzie ...
Nie wiem czy warto inwestować w drogi sterownik do mojego 10 letniego kotła, który pewnie w perspektywie kilku(2-3) lat pewnie będzie ...
- 31 mar 2017, 22:01
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: potrzebny nowy sterownik kotła...
- Odpowiedzi: 8
- Odsłony: 1915
potrzebny nowy sterownik kotła...
Witam.
Wszedłem w "posiadanie" zabytkowego "Zębca" 19kW z Castoramy ze sterownikiem Luksus Rt.
Zrobiło się ciepło i niestety mam problem z utrzymaniem kotła w podtrzymaniu - kocioł gaśnie - niestety wszelkie zabiegi - wydłużanie, skracanie czasu nadzoru - nie pomagają. Sterownik- niestety -w ...
Wszedłem w "posiadanie" zabytkowego "Zębca" 19kW z Castoramy ze sterownikiem Luksus Rt.
Zrobiło się ciepło i niestety mam problem z utrzymaniem kotła w podtrzymaniu - kocioł gaśnie - niestety wszelkie zabiegi - wydłużanie, skracanie czasu nadzoru - nie pomagają. Sterownik- niestety -w ...
- 23 mar 2017, 11:46
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
- Odpowiedzi: 1798
- Odsłony: 1442095
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Witam.
Proszę o pomoc w wyborze kotła na ekogroszek – firmy , sterownika i palnika. Moc obliczona – potrzeba ok. 17 kW
Układ prosty jak ‘drut’- 3 pompy – 1.bojler(140l); 2.dom(130m2), 3.pomieszczenia gospodarcze(50m2)
(dom stary, ocieplony-grzejniki; pomieszczenia gospodarcze stare i nie ocieplone ...
Proszę o pomoc w wyborze kotła na ekogroszek – firmy , sterownika i palnika. Moc obliczona – potrzeba ok. 17 kW
Układ prosty jak ‘drut’- 3 pompy – 1.bojler(140l); 2.dom(130m2), 3.pomieszczenia gospodarcze(50m2)
(dom stary, ocieplony-grzejniki; pomieszczenia gospodarcze stare i nie ocieplone ...