Znaleziono 9 wyników

autor: Zdzich50
25 sty 2018, 19:30
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Otwory w ścianie zewn
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 748

Re: Otwory w ścianie zewn

Oczywiście, że tak, tak mały otwór niczemu nie może zaszkodzić. Z powodzeniem możesz to wykonać samym majzlem, przewiert jednak można wykonać do wyznaczenia środka po drugiej stronie ściany, jeżeli też od drugiej strony będziesz podchodził do wykonania otworu.
autor: Zdzich50
22 lis 2017, 10:56
Forum: Fundamenty
Temat: Stary fundament
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1888

Re: Stary fundament

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Spotyka się czasem rozwiązania pozbawione sensu, takie jak styropian na zewnątrz i lepiszcza. To przyniesie więcej szkody niż pożytku.
Skoro nic się nie działo tyle lat, to uzupełnić braki i zostawić.
W tym przypadku tak bym zrobił.
autor: Zdzich50
22 lis 2017, 10:51
Forum: Fundamenty
Temat: Stary fundament
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1888

Re: Stary fundament

Izolacja termiczna, nie jest możliwa do wykonania. Wygląda tak jak, pokazuje to PN-EN 13370

Moje zdanie: To zaizolowany jest fundament, potrzebujemy odizolować przestrzeń użytkową. Wariant ten ma sporo minusów spodnia warstwa pozioma, ryzyko korozji materiału i osiadanie budynku. Boczne Materiał ...
autor: Zdzich50
22 lis 2017, 10:25
Forum: Hydroizolacje
Temat: Izolacja fundamentów i piwnicy pianką - opinie
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 27131

Re: Izolacja fundamentów i piwnicy pianką - opinie

Witam wszystkich. Trochę poczytałem opinie i postanowiłem dorzucić swoje 3 grosze.
Więc tak łopatologicznie wytłumaczę stosowanie folii kubełkowej. Głównym jej zadaniem jest napowietrzenie, czyli zwiększenie szczeliny powietrza pomiędzy warstwami (ciasna szczelina ma właściwości kapilarne; https ...
autor: Zdzich50
13 lis 2017, 21:09
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Rekuperacja, skrzynka rozdzielcza
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 4610

Re: Rekuperacja, skrzynka rozdzielcza

Ja całość robiłem na spiro. Tylko zastosowałem peks do wywiewu z miski klozetowej.
Kanały do wentylacji domowej powinny mieć zagłębienia wewnątrz, by było ciszej i by zmniejszyć opory przepływu.
Poza tym, podstawowa średnica do wentylacji domowej to 63mm wewnątrz wynika to z prędkości ...
autor: Zdzich50
11 lis 2017, 20:34
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Słychać zamontowany na strychu rekuperator
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 10465

Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator

centrala jest to Nikol 350.Centrala ma podejście fi 160 i taką średnicą mam zrobione podejścia do czerpni wyrzutni i rozdzielaczy. Rury spiro są ocieplone armaflex 1,9 cm i wełną 2 cm do rozdzielaczy i 5 cm czerpnia i wyrzutnia. Do pomieszczeń mam rozprowadzone rurami pe-flex ( cztery nawiewy i ...
autor: Zdzich50
11 lis 2017, 20:21
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Rekuperacja, skrzynka rozdzielcza
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 4610

Re: Rekuperacja, skrzynka rozdzielcza

Pomyśl, czy nie możesz zrobić sobie rozdzielaczy samodzielnie nie jest to trudne. Pudło wykonujesz z blachy odejścia kupujesz podłóg tego co ci pasuje. Skręcasz na silikonie wkrętami łączysz również węże na silikonie ewentualnie możesz użyć dodatkowo zacisków lub wkrętów. Te przewody elastyczne ...
autor: Zdzich50
11 lis 2017, 20:07
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Rekuperacja, skrzynka rozdzielcza
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 4610

Re: Rekuperacja, skrzynka rozdzielcza

Ja całość robiłem na spiro. Tylko zastosowałem peks do wywiewu z miski klozetowej.
autor: Zdzich50
10 lis 2017, 22:05
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Rekuperacja, skrzynka rozdzielcza
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 4610

Re: Rekuperacja, skrzynka rozdzielcza

Pomyśl, czy nie możesz zrobić sobie rozdzielaczy samodzielnie nie jest to trudne. Pudło wykonujesz z blachy odejścia kupujesz podłóg tego co ci pasuje. Skręcasz na silikonie wkrętami łączysz również węże na silikonie ewentualnie możesz użyć dodatkowo zacisków lub wkrętów. Te przewody elastyczne ...