manix76 Bardzo Ci dziekuje za pomoc.
W tym momencie nie ma sensu aby zaśmiecać forum moimi wypocinami, zamowiłem własnie regulator ciągu dmuchawy wraz ze szczeliwem do uszczelnienia drzwiczek bo widzialem uszczelki są juz troche zniszczone. Odezwe się jak to ogarne wtedy bedzie można dalej walczyć z ...
Znaleziono 12 wyników
- 16 mar 2016, 9:06
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 686369
- 15 mar 2016, 22:07
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 686369
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Zmieniłem ustawienia tak jak wcześniej o tym pisaliśmy. Zmieniłem temp spalin z 220 na 180/160 I długo dochodzi aby osiągnąć temp 52 C.
Moc max kotła zmieniłem na 80% i tez długo dobija, przy czym nie spala i zlepia w bryły węgiel po czyn przesypuje.
Ustawienia moje to: 100% -podawanie 6s ...
Moc max kotła zmieniłem na 80% i tez długo dobija, przy czym nie spala i zlepia w bryły węgiel po czyn przesypuje.
Ustawienia moje to: 100% -podawanie 6s ...
- 15 mar 2016, 12:13
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 686369
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
ok to juz mniej wiecej ogarniam, dziekuje za wyprowadzenie mnie z błednego toku myślenia. W takim razie chwilowo odpuszcze sobie te termostaty i popracuje jakis czas na tym co jest juz zrobione. Zobacze jak sie bedzie sprawowała instalacja i piec w obecnej konfiguracji bo moze faktycznie z tymi ...
- 15 mar 2016, 11:22
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 686369
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Oups przepraszam.
Tak, teraz korzystam z pogodówki i jest spoko z tym, że są pokoje cieplejsze i chłodniejsze :) być może wina leży po stronie źle dobranych grzejników- no nie wiem, nie znam się na tym kompletnie.
Sądziłem, że może być tylko lepiej z termostatami, że wszędzie będzie tak samo ...
Tak, teraz korzystam z pogodówki i jest spoko z tym, że są pokoje cieplejsze i chłodniejsze :) być może wina leży po stronie źle dobranych grzejników- no nie wiem, nie znam się na tym kompletnie.
Sądziłem, że może być tylko lepiej z termostatami, że wszędzie będzie tak samo ...
- 15 mar 2016, 11:07
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 686369
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
niestety ogrzewania podłogowego jest za malo. podłogowe mam tylko w kuchni, jadalni, łazience i korytarzu. Salon, gabinet i cała góra grzejniki :)
przysłona jest juz na 1cm od jakiegos czasu i niestety wlasnie dalej wchodzi na 65-67C mimo nastawu 52C wiec zakładam ze dalej za mocno ciągnie. Stad ...
przysłona jest juz na 1cm od jakiegos czasu i niestety wlasnie dalej wchodzi na 65-67C mimo nastawu 52C wiec zakładam ze dalej za mocno ciągnie. Stad ...
- 15 mar 2016, 9:38
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 686369
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Nie masz czarno w kotle od sadzy przy temperaturach na zewnątrz powyżej zera? Ja nie mogłem tak dobrać ustawień aby był szary nalot, poza tym miałem problem z utrzymaniem jednakowego kopczyka na palniku. Z jednej strony zapadał sie kopiec a z drugiej nie dopalał. Postanowiłem spróbować z innym ...
- 15 mar 2016, 9:09
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 686369
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
super, i wszystko jasne.
Dziękuje ślicznie za pomoc.
pozostaje mi tylko teraz poprawic ustawienia i cieszyć sie z pełnego automatu
Dziękuje ślicznie za pomoc.
pozostaje mi tylko teraz poprawic ustawienia i cieszyć sie z pełnego automatu
- 15 mar 2016, 8:35
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 686369
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
1. ok, dziękuje -widocznie nie mam najnowszej :D
2. A czym sie kierować przy ustawianiu temp spalin?? czy kiedy ma problem z dobiciem temp czy jak? niebardzo wiem czym sie kierowac ustawiając to :)
3. ok dzięki. w takim razie jak tylko skoncze prace poprawie ustawienia i zrobie według tego co ...
2. A czym sie kierować przy ustawianiu temp spalin?? czy kiedy ma problem z dobiciem temp czy jak? niebardzo wiem czym sie kierowac ustawiając to :)
3. ok dzięki. w takim razie jak tylko skoncze prace poprawie ustawienia i zrobie według tego co ...
- 14 mar 2016, 22:13
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 686369
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Iryd, który mam pod okiem pracuje na kotle zakładowym
Ostatnio jest ciepło, więc nie jest palone ciągle, stąd statystyki są dziwne i niepełne
Nie mniej jak mówiłem ekran 6 - dane tygodniowe
ekran 5 -
1. Spalił od ostatniego zasypu
2. Spalił przez 1h - to jest wyliczana wartość średnia od ...
Ostatnio jest ciepło, więc nie jest palone ciągle, stąd statystyki są dziwne i niepełne
Nie mniej jak mówiłem ekran 6 - dane tygodniowe
ekran 5 -
1. Spalił od ostatniego zasypu
2. Spalił przez 1h - to jest wyliczana wartość średnia od ...
- 10 mar 2016, 14:42
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 686369
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Sam podłączysz. Gdy odkręcisz obudowę sterownika to tam będzie napisane gdzie należy podłączyć czujnik
no to ok, tzn podlaczyc kabelki to ja wiem gdzie bo juz widzialem miejsce wlozenia kabli jak podpinalem czujnik pogodowy, chodzilo mi raczej o to ze gdzies kiedys wyczytałem ze trzeba gdzies ...
no to ok, tzn podlaczyc kabelki to ja wiem gdzie bo juz widzialem miejsce wlozenia kabli jak podpinalem czujnik pogodowy, chodzilo mi raczej o to ze gdzies kiedys wyczytałem ze trzeba gdzies ...
- 10 mar 2016, 10:37
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 686369
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
no dom jest docieplony ale dopiero od niedawna. poddasze juz tez zostało docieplone. temp w domu od 23 do 25 - czasem cieplej ale to juz żona wiecznie marudzi że jej zimno a ja w gaciach po chacie musze chodzic.
dopiero od tygodnia mam pompe i termostat na podłogowym i nowy rozdzielacz - wczesniej ...
dopiero od tygodnia mam pompe i termostat na podłogowym i nowy rozdzielacz - wczesniej ...
- 10 mar 2016, 8:49
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 686369
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam,
Ulepszam sobie ostatnio swoje CO :) np. czujnik pogodowy, mieszacz + siłownik + czujnik, rozdzielacz podłogi juz z pompą i termostatem (było bez) no i zostały jeszcze do zamontowania termostaty na wszystkich grzejnikach w domu. Teraz jeszcze zastanawiam sie nad podłączeniem czujnika spalin ...