Znaleziono 5 wyników
- 09 lis 2015, 23:22
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Połączenie komina z nasadami hybrydowymi - głośna wentylacja
- Odpowiedzi: 11
- Odsłony: 4246
Re: Połączenie komina z nasadami hybrydowymi - głośna wentyl
Żeby doprecyzować: jedynie przy bardzo silnym wietrze - takim jak mieliśmy w Polsce w niedzielę - gdy następuje cofka do kanału. Gdy występuje słaby bądź średni wiatr - nic nie szumi.
- 09 lis 2015, 23:12
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Połączenie komina z nasadami hybrydowymi - głośna wentylacja
- Odpowiedzi: 11
- Odsłony: 4246
Re: Połączenie komina z nasadami hybrydowymi - głośna wentyl
Nie wiem, ja ten dom kupiłem - gdybym budował od zera to pewnie inaczej bym to rozwiązał, no ale coż - nie można mieć wszystkiego. Doskonale zdaję sobie sprawę że nawiewniki w oknach i wyciąg w kanałach to jest najuboższa wersja, ale trudno, takie życie.
- 09 lis 2015, 23:07
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Połączenie komina z nasadami hybrydowymi - głośna wentylacja
- Odpowiedzi: 11
- Odsłony: 4246
Re: Połączenie komina z nasadami hybrydowymi - głośna wentyl
U mnie jest wentylacja hybrydowa - to są hybrydowe nasady które mają wyciągać powietrze z kanału. Takie mechaniczne zastąpienie ciągu grawitacyjnego (który raz jest raz go nie ma) wirnikiem.
Na oknach mam nawiewniki higrosterowane, kratka wentylacyjna też zwiększa lub zmniejsza przepływ w ...
Na oknach mam nawiewniki higrosterowane, kratka wentylacyjna też zwiększa lub zmniejsza przepływ w ...
- 09 lis 2015, 10:34
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Połączenie komina z nasadami hybrydowymi - głośna wentylacja
- Odpowiedzi: 11
- Odsłony: 4246
Re: Połączenie komina z nasadami hybrydowymi - głośna wentyl
Przy 14 cm kanału nie możemy chyba mówić o przewymiarowaniu - to standardowy rozmiar kanałów wentylacyjnych budowanych z kształtek. Natomiast co do gładkich ścian kanału, to rzeczywiście - kanały wykonane z kształtek ceramicznych mają bardzo gładkie ściany - aż się zdziwiłem gdy pomacałem.
Czy te ...
Czy te ...
- 08 lis 2015, 21:53
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Połączenie komina z nasadami hybrydowymi - głośna wentylacja
- Odpowiedzi: 11
- Odsłony: 4246
Połączenie komina z nasadami hybrydowymi - głośna wentylacja
Mam 3 nasady hybrydowe Fenko na rurę PVC wyciągające powietrze z kanałów wentylacyjnych w łazienkach i kuchni. Instalacja została policzona w taki sposób (mnie nie pytajcie dlaczego tak), że nasady są cały czas uruchomione.
Jedna nasada na pierwszym biegu wyciąga 120 m3/h przy ciśnieniu ...
Jedna nasada na pierwszym biegu wyciąga 120 m3/h przy ciśnieniu ...