Witam ogrzewam dom 190m2, ocieplony stropian 15cm, dach nieocieplony. Dom nowy z 2008 roku.
Piec 25KW, bliżej nieznanej marki. Sterownik WRT 15.
Moje ustawy:
Histeraza 1
Histeraz aCWU 3
Praca podajnieka 7 s
Przerwa 30 s
Nadmuch 4 (na 10)
Opóżnienie nadmuchu 10
Czas przepalania 40
Przerwa ...
Znaleziono 2 wyniki
- 10 gru 2014, 22:24
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Piec spala 50 kg dziennie, złe ustawienia sterownika?
- Odpowiedzi: 9
- Odsłony: 4747
- 07 gru 2014, 11:09
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Piec na ekog. nie osiąga tempratury zadanej przy termostacie
- Odpowiedzi: 1
- Odsłony: 2040
Piec na ekog. nie osiąga tempratury zadanej przy termostacie
Witam,
Jestem posiadaczką nowego domu 190m2 powieżchni użytkowej. Odziedziczyłam piec po poprzednich włąścicielach. Piec augustynak, sterownik WRT-15.
Mój problem polega na tym że przy nastawieniu:
Histeraza 2
Histeraza CWU 2
Temperatura CO 45
Temperatura zadana 60
Praca podajnika 10
Przerwa ...
Jestem posiadaczką nowego domu 190m2 powieżchni użytkowej. Odziedziczyłam piec po poprzednich włąścicielach. Piec augustynak, sterownik WRT-15.
Mój problem polega na tym że przy nastawieniu:
Histeraza 2
Histeraza CWU 2
Temperatura CO 45
Temperatura zadana 60
Praca podajnika 10
Przerwa ...