Obróbka przyścienna dobudowanego ganku

Szczelny dach, komin, jaki materiał wybrać na obróbki dekarskie przede wszystkim jak uniknąć błędów dekarskich i wybrać ekipę, która nie zniszczy nam dachu?

Moderator: Redakcja e-dach.pl

cyna
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 21 mar 2008, 22:04
Lokalizacja: Wrocław

Obróbka przyścienna dobudowanego ganku

Post autor: cyna »

Witam

Dobudowałem do ściany szczytowej ganek (ten będzie miał dach jednospadowy).
Przy okazji ocieplam ściany domu. Zastanawia mnie jak najmądrzej zrobić obróbkę przyścienną do tego nowego daszku? Czy mocowanie blachy pod ociepleniem będzie poprawne (wowczas powstanie mały mostek termiczny na styku połaci ze ścianą, ale za to nie będą wystawały żadne wkręty od obróbki ) ?
Jestem na etapie rozstawiania rusztowań, więc jeszcze wszystko mogę wykonać.

Proszę o porady.

Pozdrawiam
Bartek

Awatar użytkownika
Andrzej Wilhelmi
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2154
Rejestracja: 22 lis 2005, 22:08
Lokalizacja: Łódź
Kontakt:

Post autor: Andrzej Wilhelmi »

A czym docelowo będzie kryty dach ganku? Obróbki można wkleić nie muszą być kołkowane. Pozdrawiam.

cyna
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 21 mar 2008, 22:04
Lokalizacja: Wrocław

Post autor: cyna »

Średzka falista (juz stoi paleta na placu więc nic nie zmienię :) ). Oczywiście obie krawędzie w dachówkach krawędziowych które zamierzam zlicować ze ścianami budynku.
Chodzi mi taka koncepcja po głowie, żeby przymocować obróbki do ściany potem zrobić ocieplenie tej ściany powyżej obróbek i dopiero potem podejść z dachem ganku pod tą obróbkę no i na koniec nawtykać wełny pod obróbkę żeby ten mostek zminimalizować.

pozdrawiam
Bartek

Awatar użytkownika
Andrzej Wilhelmi
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2154
Rejestracja: 22 lis 2005, 22:08
Lokalizacja: Łódź
Kontakt:

Post autor: Andrzej Wilhelmi »

Krycie wstępne należy wywinąć na ścianę szczytową następne elewacja i na koniec dachówka. Z wykończonej ściany obróbka schodzi na łatę i jest do niej mocowana (doładnie tak jak opierzenia okna połaciowego) następnie uszczelka puchnąca lub klinowa i dachówka. Obróbkę przyścienną zamykamy kątownikiem wpuszczonym w szlic nacięty w ścianie (w elewacji). Pozdrawiam.

cyna
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 21 mar 2008, 22:04
Lokalizacja: Wrocław

Post autor: cyna »

Tak, tylko nie zrobię krycia wstępnego ganku przed zrobieniem elewacji ( tam musi stac rusztowanie, ganek jak i sciana szczytowa ma 7,5 m długości, a ze zwyżki ocieplenia raczej nie planuje). Dlatego chodził mi ten pomysł z tą blachą do ściany pod ociepleniem mocowanej, wymierzyłbym, dobra cynkowa blacha albo miedź i by grało (chyba :)) , na koncu bym podszedł dachówką pod tą blachę, jak już ściągnę rusztowanie ze ściany.

Z profilu to wygląda tak :

|
|\
| \
| \

Oczywiście kąt jakieś 25-30 stopni.

Dodam, że krokwie tego ganku zamierzam mocować przy ścianie na belce 6x16 cm przytwierdzonej do ściany.

Andrzeju jeszcze nie bardzo rozumiem ten zamykający kątownik, może gdzieś jakiś obrazek znajdę ?

pzdr
Bartek

Awatar użytkownika
Andrzej Wilhelmi
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2154
Rejestracja: 22 lis 2005, 22:08
Lokalizacja: Łódź
Kontakt:

Post autor: Andrzej Wilhelmi »

Rób wszystko po ociepleniu ściany a z tą blachą daj spokój bo się nie uda. Ten kątownik mocuje się tak jak do komina na tzw. wydrę. Pozdrawiam.

cyna
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 21 mar 2008, 22:04
Lokalizacja: Wrocław

Post autor: cyna »

No nic przemyślę to jeszcze ale wielkie dzięki za pomoc.

Pozdrawiam
Bartek