Hydrofor
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
wodomierz
Zasilanie z wodociagu:
Przylacze-zawor odcinajacy-wodomierz-zawor odcinajacy z srubunkiem-filtr siatkowy-zawor antyskazeniowy-reduktor cisnienia-zawor z srubunkiem-instalacja.
Te zawory z srubunkami poto zebys mogl wymienic zawor antyskazeniowy lub reduktor bez zrywania plomby na srubunkach wodomierza.
Zasilanie z hydroforu:
Rurociag ssawny z studni -zawor odcinajacy z srubunkiem-filtr siatkowy (ochrona pompy - w razie oberwania sie filtru w studni)-zawor zwrotny-zawor odcinajacy z srubunkiem-hydrofor-zawor odcinajacy z srubunkiem-filtr siatkowy-zawor antyskazeniowy-reduktor cisnienia-wodomierz-zawor odcinajacy-instalacja.
Zawory z srubunkami - w celu umozliwienia naprawy lub wymiany elementow zestawu bez zapowietrzania calego ukladu.
Reduktor w ukladzie z hydroforem jest prrzydatny - ustawia sie go o 0,5 bar ponizej cisnienia wylaczenia pompy, w ten sposob cisnienie w instalacji jest stale niezaleznie od tego czy w danej chwili pompa pracuje czy nie.
Hydrofor powinien miec zbiornik o pojemnosci minimum 100l, a rura(waz) do zbiornika powinien byc o takiej srednicy jak przylacza hydroforu.
Te male marketowe hydroforki nie zapewnia wymaganego cisnienia - bo wezyk w tych hydroforkac ma 1/4" i jest zbyt cienki. Pozatym pompa szie czesto zalacza i wylacza, co wplywa negatywnie na jej trwalosc, i na trwalosc wylacznika cisnieniowego.
Wodomierza nie daje sie na rurociagu ssawnym - przy minimalnej jego nieszczelnosci bedzie zapowietrzac rurociag ssawny i pompa ulegnie szybkiemu zniszczeniu(erozja wirnikow). Filtr siatkowy za hydroforem ma na celu ochrone zaworu antyskazeniowego i wodomierza - z wody obecnej w zbiorniku moze wytracac sie kamien ktory moze uszkodzic wodomierz, zawor antyskazeniowy czy reduktor.
Przylacze-zawor odcinajacy-wodomierz-zawor odcinajacy z srubunkiem-filtr siatkowy-zawor antyskazeniowy-reduktor cisnienia-zawor z srubunkiem-instalacja.
Te zawory z srubunkami poto zebys mogl wymienic zawor antyskazeniowy lub reduktor bez zrywania plomby na srubunkach wodomierza.
Zasilanie z hydroforu:
Rurociag ssawny z studni -zawor odcinajacy z srubunkiem-filtr siatkowy (ochrona pompy - w razie oberwania sie filtru w studni)-zawor zwrotny-zawor odcinajacy z srubunkiem-hydrofor-zawor odcinajacy z srubunkiem-filtr siatkowy-zawor antyskazeniowy-reduktor cisnienia-wodomierz-zawor odcinajacy-instalacja.
Zawory z srubunkami - w celu umozliwienia naprawy lub wymiany elementow zestawu bez zapowietrzania calego ukladu.
Reduktor w ukladzie z hydroforem jest prrzydatny - ustawia sie go o 0,5 bar ponizej cisnienia wylaczenia pompy, w ten sposob cisnienie w instalacji jest stale niezaleznie od tego czy w danej chwili pompa pracuje czy nie.
Hydrofor powinien miec zbiornik o pojemnosci minimum 100l, a rura(waz) do zbiornika powinien byc o takiej srednicy jak przylacza hydroforu.
Te male marketowe hydroforki nie zapewnia wymaganego cisnienia - bo wezyk w tych hydroforkac ma 1/4" i jest zbyt cienki. Pozatym pompa szie czesto zalacza i wylacza, co wplywa negatywnie na jej trwalosc, i na trwalosc wylacznika cisnieniowego.
Wodomierza nie daje sie na rurociagu ssawnym - przy minimalnej jego nieszczelnosci bedzie zapowietrzac rurociag ssawny i pompa ulegnie szybkiemu zniszczeniu(erozja wirnikow). Filtr siatkowy za hydroforem ma na celu ochrone zaworu antyskazeniowego i wodomierza - z wody obecnej w zbiorniku moze wytracac sie kamien ktory moze uszkodzic wodomierz, zawor antyskazeniowy czy reduktor.
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
wodomierz
to zrobic tak: za hydroforem zredukowac na 3/4", zamontowac zestaw, a potem przejsc na 1 1/4". Lepiej dac urzadzenia stawiajace opor po stronie tlocznej pompy niz po stronie ssawnej.
Pompa ma latwej pokonac opor na stronie tlocznej niz ssawnej.
Filtr do ktorego dales link zalozyc na wejscu instalacji do kuchni (woda do picia)
Nie warto takiego filtra zakladac na cala instalacje bo po co filtrowac wode do splukiwania WC, podlewania czy mycia.
Przy zredukowaniu na stronie ssawnej pompy mozna sie spodziewac uszkodzenia pompy poprzez zjawisko kawitacji (tworzenie sie malych babelkow pary po stronie niskiego cisnienia ktore imploduja w wirniku pompy powodujac erozje wirnika).
Filtr siatkowy jest wystarczajacy na instalcje do mycia czy prania, jesli masz kiepska wode to do picia zaklada sie dodatkowy filtr.
Jesli warunki wymagaja filtru fo prania (np woda zazelaziona) to wtedy daje sie filtr na: inastalacje wody do kuchni, lazienki, wc - umywalki, pralka, prysznic i tp, a spluczki podlacza sie przed filtrem. (aby nie filtrowac wody do splukiwania WC - niepotrzebnie zuzywa sie wklad filtra a w typowym gospodarstwie domowym polowa zuzywanej wody to jest WC!)
Pompa ma latwej pokonac opor na stronie tlocznej niz ssawnej.
Filtr do ktorego dales link zalozyc na wejscu instalacji do kuchni (woda do picia)
Nie warto takiego filtra zakladac na cala instalacje bo po co filtrowac wode do splukiwania WC, podlewania czy mycia.
Przy zredukowaniu na stronie ssawnej pompy mozna sie spodziewac uszkodzenia pompy poprzez zjawisko kawitacji (tworzenie sie malych babelkow pary po stronie niskiego cisnienia ktore imploduja w wirniku pompy powodujac erozje wirnika).
Filtr siatkowy jest wystarczajacy na instalcje do mycia czy prania, jesli masz kiepska wode to do picia zaklada sie dodatkowy filtr.
Jesli warunki wymagaja filtru fo prania (np woda zazelaziona) to wtedy daje sie filtr na: inastalacje wody do kuchni, lazienki, wc - umywalki, pralka, prysznic i tp, a spluczki podlacza sie przed filtrem. (aby nie filtrowac wody do splukiwania WC - niepotrzebnie zuzywa sie wklad filtra a w typowym gospodarstwie domowym polowa zuzywanej wody to jest WC!)
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
filtr
Filtry tego typu montuje sie na tloczeniu pompy.
Na ssaniu moze byc tylko filtr siatkowy (ma maly opor)
Filtry np sznurowe, ceramiczne i tp daje sie na stronie tlocznej.
Na ssaniu moze byc tylko filtr siatkowy (ma maly opor)
Filtry np sznurowe, ceramiczne i tp daje sie na stronie tlocznej.