Wentylacja z rury pcv

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

benendo
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 28 lut 2010, 12:15
Wentylacja z rury pcv

autor: benendo » 14 mar 2010, 20:44

Mam kłopot z przedłużeniem komina wentylacyjnego ponieważ w tym samym pionie dekarze zamocowali jętki podtrzymujące krokwie i muszę je jakoś ominąć a planuje to zrobić rurą pcv 110 mm taką jak używa się do połączeń wod-kanalizacyjnych .Jak je ominę kolankami planuje pociągnąć je dalej bezpośrednio pod deskowaniem poszycia dachu aż do kalenicy gdzie zostanie połączona z dachówką wentylacyjną .Spotkałem się z uwagą w jakimś temacie
na forum że nie można instalować wentylacji z materiałów łatwopalnych !Czy to prawda ? Jeśli tak to dla czego ?Z góry dziękuję za pomoc w rozwiązaniu tego problemu .

samouk
Re: Wentylacja z rury pcv

autor: samouk » 14 mar 2010, 22:31

Taki kanał wentylacyjny z kolankami nie będzie dobrze działał jako wentylacja konwekcyjno - grawitacyjna :( Wymóg przepisów dotyczący niepalności KOMINÓW wentylacyjnych traktuję jako szkodliwe uogólnienie pokutujące w Prawie Budowlanym, bo powinno być tam oddzielenie sytuacji, gdy taki kanał znajduje się OBOK komina spalinowego i gdy występuje SAMODZIELNIE. Lepiej stronę prawną tego tematu znają firmy produkujące systemy wentylacyjne z PCW (np. DOSPEL, HARDI i inne). U nich warto by się dowiedzieć, w jakich sytuacjach dopuszczone są ich wyroby.
Radziłbym raczej wycięcie tej jętki i wykonanie wymianu oraz dobudowanie tego brakującego odcinka pionowego kanału wentylacyjnego.

Pozdr.

benendo
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 28 lut 2010, 12:15
Re: Wentylacja z rury pcv

autor: benendo » 15 mar 2010, 11:14

W moim przypadku są to dwa ciągi ,pierwszy to wentylacja grawitacyjna z łazienki a w drugim rura z odpowietrzeniem pionu kanalizacji .Oby dwie idą w złóż siebie z parteru a na poddaszu i napotkały na swoim torze te nieszczęśliwe jętki .Jeśli chodzi o nie stosowanie łatwopalnych materiałów to jak mam połączyć dachówkę wentylacyjną w której jest w komplecie dołączona redukcja wraz z spiro wykonana z pcv ?

samouk
Re: Wentylacja z rury pcv

autor: samouk » 15 mar 2010, 12:07

benendo pisze:W moim przypadku są to dwa ciągi ,pierwszy to wentylacja grawitacyjna z łazienki a w drugim rura z odpowietrzeniem pionu kanalizacji .Oby dwie idą w złóż siebie z parteru a na poddaszu i napotkały na swoim torze te nieszczęśliwe jętki .Jeśli chodzi o nie stosowanie łatwopalnych materiałów to jak mam połączyć dachówkę wentylacyjną w której jest w komplecie dołączona redukcja wraz z spiro wykonana z pcv ?

Ustalmy jeszcze raz: czy te ciągi są od parteru wykonane z rur PCW, czy murowane?

benendo
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 28 lut 2010, 12:15
Re: Wentylacja z rury pcv

autor: benendo » 16 mar 2010, 7:15

Ten ciąg odpowietrzający kanalizacje biegnie aż samego dołu ,lecz ten od wentylacji ma kilka pustaków wentylacyjnych zaczynających się kilkadziesiąt centymetrów od stropu parteru i na tym koniec bo dalej myślałem pociągnąć z pcv ponieważ i tak trzeba jakoś ominąć te jętki.

samouk
Re: Wentylacja z rury pcv

autor: samouk » 16 mar 2010, 9:42

benendo pisze:Ten ciąg odpowietrzający kanalizacje biegnie aż samego dołu ,lecz ten od wentylacji ma kilka pustaków wentylacyjnych zaczynających się kilkadziesiąt centymetrów od stropu parteru i na tym koniec bo dalej myślałem pociągnąć z pcv ponieważ i tak trzeba jakoś ominąć te jętki.

Dziwna to konstrukcja. Jętki nie są najważniejsze (można zrobić "wymian") tym bardziej, że jak piszesz wcześniej i tak nie da się ich ominąć. Powinien być normalny komin wentylacyjny ponad dach. Jeszcze raz powtórzę: kominy wentylacji konwekcyjno-grawitacyjnej powinny być PROSTE. Co innego, gdy zastosujesz wentylację mechaniczną. No i KONIECZNE będzie dobre i dokładne ocieplenie, bo inaczej nie będzie "ciągu" oraz może się skraplać para wodna i spływać w dół.
Pozdr.

HJS serwis
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 22 mar 2010, 21:20
Lokalizacja: Serock-Warszawa
Kontaktowanie:
Re: Wentylacja z rury pcv

autor: HJS serwis » 22 mar 2010, 21:38

Sprawę da sie uratować. Pierwsze-wentylacja odpowietrzenia kanalizacji nie musi być prosta, mały odskok jej nic nie zaszkodzi. Jeśli chodzi o wentylację łazienki to dlaczego rura plastikowa - jest droższa i niepotrzebna. Proponuję zwykłą rurę fi 100 lub 125 stal w ocynku. Jeżeli to nie będzie duże odbicie od pionu to można wykonać to na dwa sposoby - pierwszy zastosować nad dachem jako wywiewkę tzw. strażaka , to poprawi ciąg. Drugi to wentylator np. Helios w łazience koszt niewielki a na pewno zadziała. Pozdr
instalacje sanitarne i wentylacyjne

samouk
Re: Wentylacja z rury pcv

autor: samouk » 22 mar 2010, 22:39

HJS serwis pisze: Jeśli chodzi o wentylację łazienki to dlaczego rura plastikowa - jest droższa i niepotrzebna. Proponuję zwykłą rurę fi 100 lub 125 stal w ocynku :?: . Jeżeli to nie będzie duże odbicie od pionu to można wykonać to na dwa sposoby - pierwszy zastosować nad dachem jako wywiewkę tzw. strażaka , to poprawi ciąg :?: . Drugi to wentylator np. Helios w łazience koszt niewielki a na pewno zadziała. Pozdr

1. Rura stalowa jest lepszym przewodnikiem ciepła niż rura PCW. W konsekwencji będzie się wykraplać więcej wody niż w rurze z PCW (bo to wywiew z ŁAZIENKI :!: )
2. T.zw. "strażak" poprawia ciąg tylko "iluzorycznie" (tylko czasami o kilka procent). Poza tym jest nieprzyzwoicie drogi :x Są już lepsze (i tańsze) wywiewki poprawiające ciąg.

Pozdr.

HJS serwis
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 22 mar 2010, 21:20
Lokalizacja: Serock-Warszawa
Kontaktowanie:
Re: Wentylacja z rury pcv

autor: HJS serwis » 22 mar 2010, 23:48

"strażak" to był przykład, wywiewka Ventair jest nowszym rozwiązaniem i na pewno lepszym a na pewno tańszym niż wycinanie jętek (skutki wycięcia pojawią się później). Jeżeli jest poddasze ocieplone to nie widzę problemu, stosuję takie rury na większości inwestycji i nie ma problemu. Jak ktoś chce to może ocieplić koszt niewielki 30zł m2.
instalacje sanitarne i wentylacyjne

samouk
Re: Wentylacja z rury pcv

autor: samouk » 23 mar 2010, 10:56

HJS serwis pisze: wywiewka Ventair jest nowszym rozwiązaniem i na pewno lepszym a na pewno tańszym niż wycinanie jętek (skutki wycięcia pojawią się później). Jeżeli jest poddasze ocieplone to nie widzę problemu, stosuję takie rury na większości inwestycji i nie ma problemu :?: . Jak ktoś chce to może ocieplić koszt niewielki 30zł m2.

Wycinanie jętek z odpowiednimi wzmocnieniami jest często stosowanym sposobem (np. w przypadku kolizji z kominami) i nie trzeba tu nikogo straszyć. Po zastosowaniu blaszanych rur stalowych (nawet ocynkowanych) w obecności stale wykraplającej się pary wodnej też się po NIEDŁUGIM CZASIE okaże, że zaczną korodować i będą w opłakanym stanie. Rura z PCW wytrzyma znacznie dłużej! Jeśli obie rury mają omijać te jętki, to TYLKO WENTYLATOR (ja też już wcześniej o tym pisałem :!: )

Pozdr.

HJS serwis
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 22 mar 2010, 21:20
Lokalizacja: Serock-Warszawa
Kontaktowanie:
Re: Wentylacja z rury pcv

autor: HJS serwis » 23 mar 2010, 11:41

samouk pisze: Po zastosowaniu blaszanych rur stalowych (nawet ocynkowanych) w obecności stale wykraplającej się pary wodnej też się po NIEDŁUGIM CZASIE okaże, że zaczną korodować. Rura z PCW wytrzyma znacznie dłużej! Jeśli obie rury mają omijać te jętki, to TYLKO WENTYLATOR (ja też już wcześniej o tym pisałem :!: )

Pozdr.


Hmmm... powszechnie stosuje sie w budownictwie rury stalowe ocynkowane do sanitariatów a nawet powiem wiecej ze do pryszniców zbiorczych a także pomieszczeń w których są wbudowane sauny (nie w saunach żeby nie było wątpliwości) i nikt z tego powodu nie płacze. Serwisuję takie obiekty i do stanu kanałów po kilkuletnim użytkowaniu nie mam zastrzeżeń. W restauracjach także plastiku się na kuchni nie stosuje. Koszty koszty i jeszcze raz koszty. Plastik to raczej w stacjach transformatorowych wtedy tak, ale jak ktoś się uprze na plastik to go od tego nie odwiodę nawet balkon można odśnieżarka odśnieżać kwestia gustu. Dla mnie to przerost formy nad treścia.
Podr.
instalacje sanitarne i wentylacyjne

samouk
Re: Wentylacja z rury pcv

autor: samouk » 23 mar 2010, 20:53

HJS serwis pisze: Hmmm... powszechnie stosuje sie w budownictwie rury stalowe ocynkowane do sanitariatów. W restauracjach także plastiku się na kuchni nie stosuje. Koszty koszty i jeszcze raz koszty. Plastik to raczej w stacjach transformatorowych :?:

Szanowny kolego,
Wydawało mi się, że rozmawiamy tu o rurach WENTYLACYJNYCH a nie INSTALACYJNYCH :roll: Jeszcze nie słyszałem o BLASZANYCH rurach SPUSTOWYCH stosowanych do WENTYLACJI :lol: Nie wiem zatem, dlaczego firmy DOSPEL i HARDI stosują do wentylacji TYLKO zwykłe PCW :?:
Może chcą, aby było specjalnie drogo :? :?:

Pozdr.

HJS serwis
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 22 mar 2010, 21:20
Lokalizacja: Serock-Warszawa
Kontaktowanie:
Re: Wentylacja z rury pcv

autor: HJS serwis » 23 mar 2010, 21:59

samouk pisze:Wydawało mi się, że rozmawiamy tu o rurach WENTYLACYJNYCH a nie INSTALACYJNYCH

Pozdr.


Cały czas mówię o przewodach wentylacyjnych. A skąd się wzięły blaszane przewody spustowe?! Jakieś nieporozumienie.
"Nie wiem zatem, dlaczego firmy DOSPEL i HARDI stosują do wentylacji TYLKO zwykłe PCW Question
Może chcą, aby było specjalnie drogo Confused Question" - nie, ale tylko estetyczne - tymi rurkami można sobie okap w domu podłączyć. To może całą wentylację zaczniemy robić z plastiku jak jest taki super i do tego tani? Osobiście polecam zwykła ocynk i na tym uważam że powinniśmy zakończyć debatę, a BENENDO ma pogląd i wybierze co mu bardziej odpowiada.

Pozdr
instalacje sanitarne i wentylacyjne

samouk
Re: Wentylacja z rury pcv

autor: samouk » 23 mar 2010, 22:32

HJS serwis pisze: tymi rurkami można sobie okap w domu podłączyć. To może całą wentylację zaczniemy robić z plastiku jak jest taki super i do tego tani? Osobiście polecam zwykła ocynk

Z tymi rurami SPUSTOWYMI, to był żart :lol: Są to pionowe rury z blachy ocynkowanej stosowane w systemach RYNNOWYCH (odprowadzanie wody opadowej z dachów). Wiem, że są okrągłe i prostokątne rury ocynkowane do wentylacji, ale ceny są chyba jednak PORÓWNYWALNE.
Z tych rur PCW wymienione przeze mnie firmy wykonują całe systemy wentylacyjne w budynkach mieszkalnych (poczytaj w Internecie :wink: ).
Z ocynku to chyba jednak tylko w budynkach PRZEMYSŁOWYCH (no i może w RESTAURACJACH( :?: ) :roll:

Pozdr.

samouk
Re: Wentylacja z rury pcv

autor: samouk » 23 mar 2010, 22:33

HJS serwis pisze: tymi rurkami można sobie okap w domu podłączyć. To może całą wentylację zaczniemy robić z plastiku jak jest taki super i do tego tani? Osobiście polecam zwykła ocynk

Z tymi rurami SPUSTOWYMI, to był żart :lol: Są to pionowe rury z blachy ocynkowanej stosowane w systemach RYNNOWYCH (odprowadzanie wody opadowej z dachów). Wiem, że są okrągłe i prostokątne rury ocynkowane do wentylacji, ale ceny są chyba jednak PORÓWNYWALNE.
Z tych rur PCW wymienione przeze mnie firmy wykonują całe systemy wentylacyjne w budynkach MIESZKALNYCH (poczytaj w Internecie :wink: ).
Z ocynku to chyba jednak tylko w budynkach PRZEMYSŁOWYCH (no i może w RESTAURACJACH( :?: ) :roll:

Pozdr.