Wiedział Pan... proszę zobaczyć krople na pionowej szybie! - potrafią "stać" takie tarcie ( tu napięcia powierzchniowe ) na matowej, czy ma cegle... spłynie bez problemu!!!Powiem szczerze, ze o tym nie wiedzialem. Stad mialem nie lada zagadke
tuz przed pustka powietrzna. To jest juz cuepla strona muru. Co Pan by tu poradzil?
Nie używałem tej firmy akurat, ale jeżeli kanał jest jako osłona przewodów w gruncie - to wewnetrzna ściana jest gładka - jak do wentylacji - nie jest równaNie wiem czy to ma znaczenie ale uzywalem u siebie rur plastikowych z firmy polypipe.
Natomiast co do wyrzutni to sie zastanawiam czy to ruszac wogole.
Wiem ! Jeździliśmy tam zakładać reku - w czasach gdy jeszcze w UK ich nie produkowali.Tu poprostu zyje sie ze stechlizna i plesnia
W murze nie musi być izolowany! Wsadzić w mur redukcje 102/127 choć nie zaszkodzi jak otwór by się udało powiększyć . 80mm może gwizdać - przy 200m3/h - 12 m/sek!!!Nie ubbink nie da rady. Wiercilem to otwornica 102mm wiec nieizolowany wchodzi na styk. Nie ma mozliwisci rozwiercenia ani dodania drugiego otworu
jedna tuba den bravena - i wyciąć otwór - wełna... przewiewna nasiąkliwa ... lepiej piankaDo izolacji pomiedzy kanalami definitywnie pianka czy moge tez uzyc welny?