wentylacja przez ścianę zewnętrzną parter

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

vostro84
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 09 mar 2017, 9:25
wentylacja przez ścianę zewnętrzną parter

autor: vostro84 » 09 mar 2017, 9:47

Witam

Jestem nowy na forum, prześledziłem już wcześniejsze odpowiedzi i podobne tematy ale wątki są z roku 2010 a przepisy mogły się zmienić.

Podczas ostatniej opinii kominiarskiej kominiarz napisał, że wentylację w łazience mam nieprawidłową. Obecnie jest to rura PVC 0,5mb, fi 110 zakończona daszkiem na zewnątrz, a od wewnątrz jest wentylator elektryczny załączany automatycznie jak światło w łazience

We wskazaniach napisał, że należy wyprowadzić przewód rurowy izolowany termicznie fi 150/210 po zewnętrznej ścianie budynku, zakończyć nasadką typu deflektor.

informacje dodatkowe:
budynek kamienica, parter
łazienka 9 m2
w łazience nie ma żadnych pieców
w łazience jest okno PVC 50/62 cm
w łazience jest grzejnik dwupanelowy 120/60

Chciałbym temat załatwić małymi kosztami, z pewnością nie chce powiększać otworu ponieważ uszkodzę kafle a takich już nie dostanę, więc czy mógłbym w ścianę włożyć rurę fi 110 z metalu + wełna mineralna, przy wyjściu na zewnątrz redukcja na fi 150, kolanko i zakończyć do deflektorem ?

rolpi
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 09 mar 2017, 9:49
Re: wentylacja przez ścianę zewnętrzną parter

autor: rolpi » 09 mar 2017, 10:38

Doskonały pomysł.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: wentylacja przez ścianę zewnętrzną parter

autor: Bolas » 11 mar 2017, 16:27

Tak zrób! A o porady najlepiej udać się do fachowców z Lerła tam dostaniesz nawet naszywkę bochatera w domu.
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk
Żory - śląskie

vostro84
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 09 mar 2017, 9:25
Re: wentylacja przez ścianę zewnętrzną parter

autor: vostro84 » 11 mar 2017, 17:30

Dzięki za odpowiedź

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: wentylacja przez ścianę zewnętrzną parter

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 11 mar 2017, 18:04

vostro84 pisze:Dzięki za odpowiedź
Wentylacja to nawiew do pokoi 20 m3/h na osobę. A tego w opisie nie widać.
HVAC - najtańszy komfort.

vostro84
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 09 mar 2017, 9:25
Re: wentylacja przez ścianę zewnętrzną parter

autor: vostro84 » 14 mar 2017, 21:45

Kominiarz odrzucił pomysł.

On chce aby wykonać wentylację po ścianie budynku do samego dachu. Będzie to OK 8m rury, ponieważ twierdzi że za przewód wentylacyjny uznaje się wentylacje o długości min. 2 m ponadto jest okienko moim wyjściem od wentylacji więc stąd takie zalecenia, nawet pomimo że z tą rurą od wentylacji musiałby zrobić odejście w bok.

Generalnie mi się wydaje, że chce trochę naciągnąć na koszy.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: wentylacja przez ścianę zewnętrzną parter

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 mar 2017, 22:30

vostro84 pisze:Kominiarz odrzucił pomysł.

On chce aby wykonać wentylację po ścianie budynku do samego dachu. Będzie to OK 8m rury, ponieważ twierdzi że za przewód wentylacyjny uznaje się wentylacje o długości min. 2 m ponadto jest okienko moim wyjściem od wentylacji więc stąd takie zalecenia, nawet pomimo że z tą rurą od wentylacji musiałby zrobić odejście w bok.

Generalnie mi się wydaje, że chce trochę naciągnąć na koszy.

Żadna rura, dziura itp nie jest wentylacją. PN podaje wyraźnie - wentylacja to nawiew minimum 20m3/h na osobę. Po ścianie może sobie puszczać kanały nie wentylację.
Gdzie Pan ma ten nawiew?
HVAC - najtańszy komfort.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: wentylacja przez ścianę zewnętrzną parter

autor: Bolas » 15 mar 2017, 5:24

Rozumowanie kominiarza jest prawidłowe co do wentylacji grawitacyjnej czy też konwekcyjnej. Kanał musi być odpowiednio długi by powstała w nim konwekcja która teoretycznie powinna działać ale nie będzie bo kominiarze zwracają uwagę na wyciągi czyli kominy a nie nawiewy o których mówi TB. I tak dla jego odbioru minimum o którym cię informuje musi być wykonane albo zrób jak mówi TB i kominiarz będzie musiał się odpierdolić bo nie ma nic do wentylacji mechanicznej w której brak kominów od których on jest. Tyle ze w przypadku pomysłu TB koszt wykonania wentylacji przekroczy grubo koszt zamontowania rury na zewnątrz budynku ale przynajmniej będzie działać co już kominiarza nie bardzo interesuje. To tak jak z przeglądem samochodu jak tłumik będzie kompletny to przegląd przejdzie i nie ważne jakie są wyniki spalania w samochodzie.
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk

Żory - śląskie

vostro84
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 09 mar 2017, 9:25
Re: wentylacja przez ścianę zewnętrzną parter

autor: vostro84 » 16 mar 2017, 0:02

Nawiew jest na ścianie wewnętrznej wchodzi w PCV fi 110, a kończy się daszkiem na ścianie zewnętrznej, załącza się razem ze światłem w łazience.

W opinii kominiarskiej nie napisał że jest nawiew a to jest przecież istotne, jak zapytałem dlaczego tego nie napisał to powiedział że to mało istotne.

Oczywiście wolałbym wentylacje grawitacyjną ale w tym miejscu nie idzie żaden kanał wentylacyjny i nie mam opcji na zrobienie, jedynie puszczenie kanału po ścianie zewnętrznej powyżej grzbiet budynku ale to oczywiście duże koszty dla Wspólnoty Mieszkaniowej lub niskim kosztem zrobienie tak jak pisałem.

Kominiarz może i chce dobrze ale wydaje mi się, że szuka trochę na siłę punktu zaczepienia.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: wentylacja przez ścianę zewnętrzną parter

autor: Bolas » 16 mar 2017, 6:25

No i znów trzeba tłumaczyć z uporem osła. Kominiarz jest odpowiedzialny za minimum zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania. Skoro absolutnym minimum jest zamontowanie wentylacji wywiewnej to nie interesuje go nawiewna. A jeżeli wywiewna to tak żeby choć udawała że działa więc każe ją zrobić z minimum przepisów o wentylacji czyli rura po ścianie budynku. Jakby pan na mnie trafił kazałbym rozebrać łazienkę w trybie natychmiastowym! Kominiarz ma wystawić papier czyli poświadczyć swoim majątkiem że jest OK - a nie jest więc co ma wg pana zrobić. Nie raz się spotkałem że ludzie mimo stwierdzenia nieszczelności instalacji gazowej (bo bliżej mi do tej branży niż kominiarskiej) chcą tylko papierek że jest szczelna! A jak go można wystawić skoro nie jest? Ale taki przeciek jest już od lat i jeszcze nie pier... a jak wystawie i pier... to ja odpowiadam cywilnie za szkody to samo jest w przypadku kominiarza. Więc kolego masz wyjście albo zrobić sobie uprawnienia kominiarskie i podpisywać ludziom dziury w ścianach na własne widzimisie z odznaką Lerła albo zrozum drugiego człowieka który odpowiada za minimum twojego bezpieczeństwa.
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk

Żory - śląskie

xander119
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2490
Rejestracja: 16 sty 2014, 8:49
Re: wentylacja przez ścianę zewnętrzną parter

autor: xander119 » 16 mar 2017, 8:15

vostro84 pisze:Nawiew jest na ścianie wewnętrznej wchodzi w PCV fi 110, a kończy się daszkiem na ścianie zewnętrznej, załącza się razem ze światłem w łazience.

W opinii kominiarskiej nie napisał że jest nawiew a to jest przecież istotne, jak zapytałem dlaczego tego nie napisał to powiedział że to mało istotne.

Zara zara bo ja tu czegoś nie czaję. Rozumiem że na ścianie jest wentylator który uruchamia się razem ze światłem w klopie. Skoro tak to jest to wywiew a nie nawiew. Nawiew ma być kratką w drzwiach od klopa. "Kominiarzowi" chyba styki w puklu się popiardoliły bo kominy izolowane daje się do odprowadzenia spalin a nie wywiewie zużytego tudzież gównianego powietrza.
Dodatkowo jeśli jest wywiew mechaniczny a nie ma komina to kominiarz może cię pocałować w trąbkę. Jedyne do czego może się dojebać to to że ten wywiew jest w takim miejscu nad którym są okna a powinien on być wg PB albo pół metra ponad dach albo 5 metrów od jakiegokolwiek okna.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: wentylacja przez ścianę zewnętrzną parter

autor: Bolas » 16 mar 2017, 20:49

jezeli jest wywiew mechaniczny a w kuchni grawitacyjny to kominiarza mozna ale calowac w trabke za to ze pozwala to uzytkowac.
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk

Żory - śląskie

vostro84
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 09 mar 2017, 9:25
Re: wentylacja przez ścianę zewnętrzną parter

autor: vostro84 » 16 mar 2017, 23:04

???


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”