Tomasz_Brzeczkowski pisze: Anemometr nie mierzy prędkości przy anemostacie, bo ten dmucha na boki,
Anemometrem pomierzysz wielkość przepływu powietrza w tym samym miejscu dla każdego anemostatu. W zasadzie nie ma znaczenia sama wielkość przepływu jak taki sam wynik na każdym anemostacie a centralę ustawisz na około 75% przepływu maksymalnego.
Brzęczkowski nie ma o tym zielonego pojęcia bo to dość żmudna zabawa a on jak się już gdzieś tu przyznał ma alergie na pracę. Jemu się wydaje, że to jest samoregulujące, tylko pajac może coś takiego twierdzić.
Przekonasz się, że jeżeli gdzieś mocniej zdławisz tam innymi anemostatami pójdzie więcej.
Tomasz_Brzeczkowski pisze: a balometr ma swoje opory i gdy przytkniemy go do nawiewu, więcej powietrza pójdzie innymi nawiewami.
Brzęczu nie wie jak zbudowany jest balometr stąd takie bzdury głosi. Najdokładniej wyjdzie balometrem ale to droga zabawka i na regulację jednej instalacji zakup jest nieopłacalny.
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Wentylacja to 20-30m3/h na osobę, czyli zimą 100m3/h.
To też ie tak do końca bo te parametry tyczą całej kubatury domu. Można by się zastanowić po co nawiew w ciągu dnia w sypialni jak tam praktycznie nikogo przez cały dzień nie ma bo większość dnia spędzamy np. w salonie. Idąc dalej po co nam nawiew w salonie w nocy jak przecież noc spędzamy w sypialni a nie w salonie.
Ja uważam, że wielkość przepływu należy ustawić tak aby wielkość odzysku ciepła na rekuperatorze była jak największa i od tego zacząć całą przygodę z wentylacją .
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Czy wentylacja daje radę, to najlepiej jest mierzyć CO2 i H2O
Zimą i tak reku będzie dawał suche powietrze a więc należy zadbać o dodatkowe jego nawilżanie a jak to wszystko zagra jak wyżej napisałem o poziom CO2 nie martwił bym się.