Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 wrz 2012, 13:57

Jeżeli miękki kanał izolowany 63 mm ( ELGE Francja ) czy 68mm (ASF Turcja) to zamawiam redukcje do kanałów pcv 75mm są uszczelki !

makroku
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 06 lut 2011, 13:21
Lokalizacja: Częstochowa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: makroku » 27 wrz 2012, 14:16

Dziękuje za podpowiedz.
Znalazłem gumową uszczelkę trapera ma wew.fi 75 a zewnętrzne 97 mm powinna się sprawdzić a kosztuje 2,50 zł . Kupie jedną i przetestuje.

holeksas
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 13 wrz 2012, 19:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: holeksas » 02 paź 2012, 20:10

Witam wszystkich

Planuję zrobić wentylację mechaniczną w budynku o powierzchni 160m2.
Zrobiłem wstępne oszacowanie łącznej długości kanałów i wynik mnie trochę zaniepokoił.

Otrzymałem że kanałów nawiewowych fi 80 będę potrzebował łącznie 70m a kanałów wywiewnych fi 100 będę potrzebował około 30m (wyniki +- 5m). Zastanawiam się nad tym czy to jest normalna łączna długość kanałów czy coś przesadziłem z rozmieszczeniem nawiewów i wywiewów?
Rekuperator będzie raczej centralnie w domu więc kanały będą miały podobną długość (+- 2m).

Policzyłem także łączne pole przekroju wszystkich kanałów nawiewnych i wywiewnych i wyniki są do siebie zbliżone.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 02 paź 2012, 20:55

To niewiele- nam wychodzi więcej. metrów. Optymalna V w kanałach to minimum 2m/sek. maksimum między 5a 6
dlatego lepiej liczyć średnice kanałów znając wydajność centrali.
Centrala nie musi, być na środku... skrzynka rozdzielcza - TAK

holeksas
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 13 wrz 2012, 19:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: holeksas » 03 paź 2012, 5:06

Centrala będzie o wydajności 200-250 m3/h. Według obliczeń kanały nawiewowe powinny mieć fi około 60mm żeby prędkości były zachowane. Niestety w Polsce ciężko o mniejsze kanały niż fo 80mm dlatego się na nie zdecydowałem.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 03 paź 2012, 6:47

Widzę, że jest Pa wyznawcą teorii, że jak czegoś nie ma w necie, to nie ma tego w ogóle!

Od 23 lat robimy takie wentylacje, robią też inni. Firma znająca się na domowej wentylacji nie robi na za dużych kanałach, bo:
- większy poziom szumów
- większe opory
- większe straty
- większy koszt
- większy problem z montażem
Małe centrale są dość głośne ( z natury rzeczy), dlatego instalacja musi być wykonana szczególnie starannie.

holeksas
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 13 wrz 2012, 19:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: holeksas » 03 paź 2012, 7:06

Zgadza się. Sam chętnie zrobiłbym z mniejszych kanałów ale niestety nie znalazłem firmy która ma w ofercie kanały mniejsze niż fi 80. Pisałem wcześniej do Pana jakiej firmy rury są najlepsze i Pan polecił sonoduct, Zamierzam je kupić w firmie Alnor ale nie maja w ofercie mniejszych kanałów niż fi 80mm.
Jeżeli zna Pan jakiegoś dystrybutora w Polsce rur sonoduct (na forum wyczytałem że Pan zamawia gdzieś za granicą) który ma w ofercie mniejsze kanału to będę bardzo wdzięczny

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 03 paź 2012, 8:40

Sonoduct AD-L to kanały firmy AFS - http://afs.com.tr/_3-5/isoafs-alu.aspx
są robione do wentylacji 52 i 68 mm - Alnor to fajna firma, tylko oni zajmują się wentylacją przemysłową - a domowa wentylacja ma z tą dużą niewiele wspólnego.
Jak już nigdzie Pan nie znajdzie - to mogę Panu odstąpić klika paczek od moich monterów.

marecki502
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 05 paź 2012, 21:42
Lokalizacja: Młyńczyska - małopolskie
Kontaktowanie:
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: marecki502 » 05 paź 2012, 21:53

Witam
Ja tez chcę się przyłączyć do tematu. Jestem nowy ale trochę już poczytałem.
Zamierzam zrobić WM. Nie mam za dużo funduszy ale mam nadzieję że się uda.
Mam domek o pow. użytkowej 95m2. 2 osoby dorosłe i 2 dzieci. Myślałem o lunie z zewnętrznymi filtrami i sterowaniem obrotów falownikiem. Nie wiem czy jest to możliwe. czy luna da radę. Czy można do luny na lato podłączyć GWC?
Parter to salon, kuchnia, korytarz otwarte. łazienka i kotłownia (miejsce na reku) na piętrze trzy pokoje i łazienka.
Może ktoś się wypowie na mój temat ? Będę wdzięczny
Ps. Jeżeli Luna nie da rady to co w zamian nie zadrogiego

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 06 paź 2012, 7:56

Luna + kasety + falownik - to prawie 3000. Jak Pan chce zrobić dystrybucję? Jakie kanały - cena i średnice - jeśli można?

marecki502
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 05 paź 2012, 21:42
Lokalizacja: Młyńczyska - małopolskie
Kontaktowanie:
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: marecki502 » 06 paź 2012, 19:25

Witam. Dziękuję za odpowiedź.
Kasety (na filtry cięte z metra) + falownik(350zł) + Luna = ok. 2000zł
Dystrybucja rurami termoflex (jeszcze nie wiem jakiej firmy)
A więc centrala w kotłowni na parterze rura 100mm wentylacją na strych może skrzynka rozdzielcza i rozprowadzenie do trzech pokoi. drugą wentylacją na strych i potem zejście do salonu.
mam trochę ograniczeń bo kominy mają małą srednicę i rura 150 ocieplona nie wejdzie.
Myślałem by w kotłowni zrobić trójnik na dwie rury 100mm wyjechać dwoma wentylacjami na strych potem znowu trójnik i do skrzynki rozdzielczej na 150mm potem ze skrzynki pokoje piętro i do salonu x2 na parter wszystko 80mm lub mniej może 60mm.
Wywiew z łazienki na piętrze na parterze i z aneksu kuchennego (kuchnia jadalnia i salon otwarta przestrzeń). Może jeszcze z wiatrołapu. tylko nie wiem gdzie dostanę anemostaty i rury 60mm.
Jeszcze myślę o GWC ok. 30m 160mm ( mieszkam przy lesie a tam w lecie jest w upał ok 5st mniej.
CZy ta luna to pociągnie?
A może moje plany są do kitu.
mam nadzieję że zmieszczę się w 3000zł bez GWC. Jest szansa?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 06 paź 2012, 23:11

Od czasu, gdy 95 % central jest kupowanych przez internet, jakość central występujących na forach i w necie - znakomicie się ... pogorszyła. Spotkałem przypadki, gdzie faktyczna sprawność jest 2 x zawyżona a nawet 3 x ( z 30% zrobiono 90) . Pobór energii jest znacznie większy niż deklarowany, podobnie z szumami. Coraz gorsza jest jakość montażu--- skoro nikt nie ogląda, nie słucha...
Jestem pewien, że nie widział Pan luny
do gwc trzeba minimum 400m3/h i 350Pa sprężu dyspozycyjnego
Pytałem o ceny kanałów i reszty , nie bez powodu... czasem lepiej kupić tańsze a nie gorsze kanały niż tanią centrale. Ile Pan ma kasy na kanały? Jakich zysków oczekuje Pan od gwc zimą i latem?
W 3000 z luną Pan się zmieści, ale to drogie rozwiązanie.

marecki502
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 05 paź 2012, 21:42
Lokalizacja: Młyńczyska - małopolskie
Kontaktowanie:
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: marecki502 » 07 paź 2012, 19:36

Witam ponownie
Przemyślałem jeszcze raz i...
montuje centralę w kotłowni potem trójnik 150/100/100 potem rura termoflex 100 przez strych do salonu, druga rura na strych skrzynka i rozprowadzenie rurami 80 do trzech pokoi. Wywiewy wszystko rurami 80 kolektor i 150 do centrali..
odnośnie cen.
dospel termoflex 100 - 78zł/10m - hurtownia elektryczna
termoflex 80 - nie mogę znaleźć
skrzynki rozdzielcze - nie mogę znaleźć
dospel termoflex 150 - 100zł/10m - hurtownia elektryczna
kaseta z filtrem 110zł - allegro
Centrala Luna 200 - 1300zł - hurtownia elektryczna
falownik 350zł - polecony konstruktor za tyle obiecał sprzedać
Zasys powietrza ze ściany rurą spiro nieizolowaną aby pociągnąć ze 2-3m po kotłowni to trochę się powietrze ogrzeje.
Panie Tomaszu w lunie niby piszą spręż dyspozycyjny 350Pa ale może to jest na wyrost.
Niestety nie widziałem luny na żywo. Może jakby ją dobrze uszczelnić?
jeżeli Luna nie da rady to może Pan zaproponuje coś innego niedrogiego (moge napisać na priv).Może Pan coś ma na stanie. Na dużej sprawności wymiennika mi tak bardzo nie zależy.
na codzień zajmuję się systemami alarmowymi , CCTV i inst. elektrycznymi dlatego takie ceny na hurtowni elektrycznej.
jeżeli chodzi o GWC to właściwie zależy mi najbardziej na lecie. Zysk taki że jeżeli pociągnę powietrze z lasu to już na wlocie będzie niższe jak wpadnie do domu 19st przy 30 na zewnątrz to super.
Ogólnie to pomysł WM zrodził się w największe upały.

marecki502
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 05 paź 2012, 21:42
Lokalizacja: Młyńczyska - małopolskie
Kontaktowanie:
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: marecki502 » 07 paź 2012, 19:58

A
znalazłem taką stronę domwent.pl
Mają tam przewody sonolight fi 80/10m za 93zł

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Bolas » 08 paź 2012, 5:30

"Zasys" powietrza przez rurę nie ocieploną spowoduje owszem jego ogrzanie o całe 0,2'C a na pewno zacznie się na rurze skraplać woda. Policz sobie co bardziej się opłaca.
Nie wiem czy dałbym sobie zamontować Lune choć do swojego domu też ją przewidywałem. Posłuchałem pana Tomasza i teraz nie żałuję. Co do rozdzielaczy to zajrzyj tutaj:
http://sklep.termokontrol.com/